snapДата: Вторник, 30.08.2011, 10:33 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
День добрый! Помогите разобраться в ситуации. Я не проектировщик, сразу скажу. Столкнулся с проблемой проектирования газопровода низкого давления для снабжения газом котла газового. Котел отапливает небольшое 600кв.м. помещение (гараж, офис,склад). Протяженность газопровода - 350 метров. Мощность котла до 150 кВт (KITURAMI KSG-150)/ Нужно ли в составе проекта разрабатывать разделы охраны окр.среды, промбезопасности, МЧС и прочие? Или можно ограничиться РД с пояснительной?
Заранее спасибо за информацию.
 
 
Sasha21102Дата: Среда, 31.08.2011, 10:43 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
См личные сообщения smile
 
 
stessi2006Дата: Среда, 31.08.2011, 13:15 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
только РП
 


gorgasДата: Среда, 31.08.2011, 17:14 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
РП не существует уже 1,5 года. А по теме градкодекс в помощь.
 
 
metagazДата: Среда, 31.08.2011, 17:16 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А также Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87
 
 
gorgasДата: Среда, 31.08.2011, 21:18 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
П 87 полное г..но ни чего не разъясняет, только о выполняемых разделах вещает, при чем все в кучу собирая и крупные
серьезные объекты и мелочь всякую. имхо
 


metagazДата: Четверг, 01.09.2011, 08:53 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, но от этого документ не перестаёт быть постановлением правительства РФ...
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:26 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Блин, ребята для инд.ж.д. РП никто не отменял, он есть!
Это для котельных и проч. РД и П!
 
 
metagazДата: Четверг, 01.09.2011, 17:09 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Эээ,... stessi2006, перечитайте ГОСТ Р 21.1101-2009...

Добавлено (01.09.2011, 17:09)
---------------------------------------------
Особенно первый пункт, первый абзац dry

 


gorgasДата: Четверг, 01.09.2011, 19:28 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я вам искренне завидую, вы живете во времени до 2010 года, когда началась эта чехарда с фз и другой хренью!
 
 
stessi2006Дата: Пятница, 02.09.2011, 10:02 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я , в основном, занимаюсь котельными и делаю П и Р. Но было пара домиков после 2010 года которые я делала как РП и согласовывала в Петербурггазе нормально.
По-вашему, получается, что для маленького домика, ктр надо газифицировать, надо делать только Р?
 
 
KadushaДата: Пятница, 02.09.2011, 10:18 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для маленького домика, да, только Р.
 


stessi2006Дата: Пятница, 02.09.2011, 10:26 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в шоке smile
 
 
АбитуриентДата: Среда, 14.09.2011, 17:08 | Сообщение # 14
Группа: Абитуриент





А смысл при проектировании газопровода к коттеджу писать стадия П????Бред, если там ничего не изменится, даже если вы обзовете свой проект стадией Р!!!???
 
 
kcehh035Дата: Четверг, 29.09.2011, 17:27 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Смысл в том проходит объект экспертизу или нет. Стадия П принята для экспертизы и регламентируется постановлением. А стадия Р регламентируется только ГОСТами и нужна только заказчику
 