Один человек говорит, что при диаметре 76 - 42 м , другой около 100м?За кем правда?
СП 42-102-2004 вас рассудит:
Определение пролетов надземных газопроводов
5.96 ........ Расстояния между неподвижными опорами рекомендуется принимать согласно таблице 14.
......Ду до 300 мм - 100м.
Опять же, это рекомендуемые расстояния, фактически, без учета трассировки газопровода. Поэтому неподвижку в т.вр. - обязательно, а далее - из соображений здравого смысла. Я обычно стараюсь при Ду 50-100 уложиться в 50 метров между неподвижками. Но это мой подход. Нареканий у экспертов не вызывает, но это не повод считать истиной...
odis, здравствуйте! вы не могли бы скинуть мне типовой чертеж молниезащиты грпш? мне чертеж очень нужен, так как я раньше не сталкивалась молниезашитой. благодарю заранее.