velikДата: Среда, 25.10.2017, 15:11 | Сообщение # 46
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: gorod
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
7.1 ведет к 60.13330
 
 
Dima75Дата: Среда, 25.10.2017, 15:39 | Сообщение # 47
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
velik, у вас баня (не жилое помещение) с газоиспользующим теплогенерирующим оборудованием и газоиспользующим оборудованием для приготовлении пищи (второе не так важно, хотя установку плиты еще обосновать надо), дак почему там не поставить САКЗ?
 
 
velikДата: Среда, 25.10.2017, 15:52 | Сообщение # 48
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: gorod
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласно п.6.5.2 СП60.13330 теплогенерирующим оборудованием является автоматизированный котел с автоматикой безопасности. Если отнести САБК к таковым, то необходимость установки СИКЗ мне понятна.
Но САБК ведь не является котлом, это просто газоиспользующее оборудование, фактически такое же как и плита.
 


Dima75Дата: Среда, 25.10.2017, 16:30 | Сообщение # 49
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
velik, вы газ для чего используете? У вас стоит газогорелочное устройство с САБК на печь бани (естественно, что не производство , но принцип тот же - на технологию). Как подтвердили, что для данной печи можно использовать в качестве топлива природный газ?
 
 
velikДата: Четверг, 26.10.2017, 13:44 | Сообщение # 50
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: gorod
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газ используется на нагрев воздуха и воды в помещении бани. Вряд ли необходимо какое-либо дополнительное подтверждение, кроме заводского паспорта и сертификата качества печи.

Добавлено (26.10.2017, 13:44)
---------------------------------------------
В итоге, принял решение установить бытовую версию САКМ-МК-1, чтобы голова не болела, ни у меня, ни у "банщика")

 
 
zorik2Дата: Четверг, 26.10.2017, 14:10 | Сообщение # 51
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата velik ()
В итоге, принял решение установить бытовую версию САКМ-МК-1, чтобы голова не болела, ни у меня, ни у "банщика")
А на оксид углерода(угарный газ) почему датчик не ставите?
 


barkДата: Четверг, 26.10.2017, 14:56 | Сообщение # 52
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата velik ()
чтобы голова не болела, ни у меня, ни у "банщика")
 
Цитата zorik2 ()
А на оксид углерода(угарный газ) почему датчик не ставите?
это точно, от метана голова не болит, не столь токсичный как СО smile
 
 
velikДата: Понедельник, 30.10.2017, 13:15 | Сообщение # 53
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: gorod
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю, что с СО справится естественная вентиляция. Если станет совсем душно, то можно форточку открыть)
 
 