gasparДата: Понедельник, 13.08.2018, 15:01 | Сообщение # 31
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
не поделитесь информацией о проектировании котельной - получали ли СТУ
А разве на крышные котельные (даже  при такой высоте) СТУ требуется? Могу ошибиться, но вроде ограничения сняты по допустимой высоте здания
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16:33 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Могу ошибиться, но вроде ограничения сняты по допустимой высоте здания
В СП 4.13130.2013 кроме требования пожарного сухотруба, требований к высоте нет.
 
 
barkДата: Понедельник, 13.08.2018, 16:43 | Сообщение # 33
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет нормативных требований к крышным котельным. Есть СП 89.133330 и СП 281.1325800, но они не распространяются на крышные котельные, соответственно согласно ст.6 ФЗ-384 нужны СТУ.
Вдобавок высота здания более 75 м, а СП 54.13130 для здания до 75 м и СП118.13130 до 55 м.
 


gasparДата: Понедельник, 13.08.2018, 17:37 | Сообщение # 34
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Нет нормативных требований к крышным котельным
СП 41-104-2000. Статус - живой.

Добавлено (13.08.2018, 17:40)
---------------------------------------------

Цитата bark ()
Вдобавок высота здания более 75 м, а СП 54.13130 для здания до 75
По картинке аскера непонятно - возможно они укладываются в термин в пункте 1.1 СП 54.13330.2011 до нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа

Добавлено (13.08.2018, 17:43)
---------------------------------------------

Цитата Чепуха ()
Добавлю, крепление опор не к стене, а к перекрытию. Я не знаю, в какой момент звезды встали так, что труба проходит через отверстие в переходной лоджии. Вот за неё и закрепляемся. Подвижное крепление решили как бескорпусную опору, привинченную к уголку, который заанкерован в плиту.
А можно вопрос не в тему? А зачем вы ставите в грунт протектор, если подводящмй газопровод полиэтиленовый а стальной участок в грунте менее 10 метров. Он не нужен.
 
 
ЧепухаДата: Понедельник, 13.08.2018, 17:59 | Сообщение # 35
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А зачем вы ставите в грунт протектор
shs 
А это не я.
 
 
gasparДата: Понедельник, 13.08.2018, 18:03 | Сообщение # 36
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Чепуха ()
А это не я.
Понял. Лишнее доказательство  некомпетентности проектировщиков-газовиков.
 


zorik2Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18:12 | Сообщение # 37
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Чепуха ()
А зачем вы ставите в грунт протектор
Это думаю стальной подающий газопровод защищают, вместо молниезащиты и заземления.
 
 
gasparДата: Понедельник, 13.08.2018, 18:22 | Сообщение # 38
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Это думаю стальной подающий газопровод защищают, вместо молниезащиты и заземления
То есть?  smile
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 13.08.2018, 19:17 | Сообщение # 39
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
То есть?
Ну просто придумал, для каких целей они его могли поставить, не под пытками же.
 


barkДата: Понедельник, 13.08.2018, 19:59 | Сообщение # 40
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
СП 41-104-2000. Статус - живой.
Не отменен и СП 41-108-2004. Однако это не мешает некоторым экспертизам запрашивать СТУ на поквартирное отопление согласно п.6.5.1 СП 60.13130.2012. Прецеденты были с поквартирным отоплением.
Меня  просто стоимость интересует таких СТУ, текстом-то вряд ли кто поделится...
 
 
gasparДата: Понедельник, 13.08.2018, 20:19 | Сообщение # 41
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
не под пытками же
biggrin   думаю под пытками. Не иначе. Называется пытки головного мозга. Когда мысленная деятельность отдельных лиц приводит к точке кипения серого вещества и не такое могут придумать

Добавлено (13.08.2018, 20:26)
---------------------------------------------

Цитата bark ()
Меня  просто стоимость интересует таких СТУ
16 этажный одноподъездный дом  с поквартиркой - заказчик потратил почти 4 ляма (разработка, согласование,+ "неофициальные платежи"). По тексту в СТУ (в газово-отопительной части) ничего особенного - перечислили половину сводов правил. Единственное дополнение - потребовали установить общедомовой электромагнитный клапан и выполнить ОПС с каждой квартиры на пульт пожарной охраны.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.08.2018, 20:20
 
 
plehanДата: Понедельник, 13.08.2018, 20:38 | Сообщение # 42
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
общедомовой электромагнитный клапан
- а на что он завязан-датчик где расположен  ?
 


gasparДата: Понедельник, 13.08.2018, 21:25 | Сообщение # 43
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата plehan ()
а на что он завязан-датчик где расположен  ?
На фасаде в ящике, перед общедомовым узлом учёта газа. Сигнал от поквартирных датчиков и ОПС коммутируется (дублируется)   на общедомовой клапан.
Самое смешное, что через месяц через  несколько улиц довелось проектировать подобный дом, никаких общедомовых клапанов не было в СТУ и впомине,
 
 