Пятница, 27.12.2024, 02:56
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Схема ПЗГРП
карамбольДата: Четверг, 26.01.2017, 16:02 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 43
Репутация: 0
Город: На реке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дорогие коллеги! Прошу помощи в проектировании (ПД) Пункта редуцирования с  замером расхода газа. Буду благодарна за примеры схем, планы, советы в подборе оборудования. ПЗГРП для промпредпрития. Расход 200000м3/ч, Рвх=3,6МПа(Рр=5,5МПа) Рвых=3,0МПа.
 
 
sundayДата: Пятница, 27.01.2017, 14:05 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Самое интересное - узел измерения расхода газа класса Б I по СТО Газпром 5.37-2011. Проточный хроматограф светит, ТТРв, ТТРув, дублирование СИ, двусторонний канал связи с диспетчерской ЛПУ МГ и прочие радости.

В остальном - обычная схема узла редуцирования: входной сепаратор (лучше два с автоматическим сбросом конденсата), узел измерения, подогреватели, регуляторы давления. Фильтрация - если требуется по ТЗ. Наверное, понадобится импульсный газ. Дренажная ёмкость - скорее всего сосуд под давлением. Продувочные свечи газопровода надо выносить - не забудьте отвести землю. Мы заказывали как-то у Газпроммаша похожий блок на 5000 м3/ч - получилось два ящика: один с высоким давлением, второй с низким на собственные нужды. Позже разрабатывали блок на 40 тыс. м3 с переключениями на питание от разных источников - там целый сарай вышел 12х6 м, битком набитый трубами.
 
 