GazifikaciaДата: Четверг, 25.02.2016, 09:37 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, какой класс Ответственности будет у газопровода 1.2 МПа?
 
 
Dima75Дата: Четверг, 25.02.2016, 10:49 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уровень ответственности сооружений – II (нормального – в соответствии с №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
 
 
GazifikaciaДата: Четверг, 25.02.2016, 11:21 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А в соответствии с каким пунктом определить что именно ко II уровню?
 


Dima75Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:06 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Gazifikacia ()
ко II уровню
Это было до техрегламента, поэтому пишите - нормального
 
 
GazifikaciaДата: Четверг, 25.02.2016, 12:16 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тут суть такая, что нужно обосновать класс ответственности , т.е. почему именно нормального, как это рассчиталось?
 
 
Dima75Дата: Четверг, 25.02.2016, 13:38 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Статья 4, п.7- п.10 указанного техрегламента

Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 25.02.2016, 13:40
 


GazifikaciaДата: Четверг, 25.02.2016, 13:38 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
 
 
kop777Дата: Пятница, 24.01.2025, 15:36 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Волгоград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Класс ответственности газопровода зависит не только от его давления, но и от других факторов, таких как проектируемая пропускная способность, условия эксплуатации и назначение (например, газопровод для бытового, промышленные нужды или транспортировка газа). В России классы ответственности для газопроводов определяются в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных нормативных документах, например, в "Свод правил 12.13130.2009. Газораспределительные системы. Правила проектирования".Общепринято следующие классификации:
  • Класс 1: Это, как правило, газопроводы с давлением до 0,6 МПа, которые используются для бытовых нужд.
  • Класс 2: Газопроводы с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно, также применяются в основном для распределения газа.
  • Класс 3 и выше: Для газопроводов, работающих под давлением выше 1,2 МПа, используются более высокие классы ответственности, и такие системы часто имеют более строгие требования по проектированию и эксплуатации.
    Таким образом, для газопровода с рабочим давлением 1,2 МПа будет применяться Класс 2 ответственности. Однако для точного определения класса ответственности всегда рекомендуется обращаться к актуальным нормативным документам и стандартам, а также консультироваться с соответствующими органами или профессионалами в области проектирования и эксплуатации трубопроводов.
  •  
     