Пятница, 27.12.2024, 18:00
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
длина катушки газопровода на АГРС
Yurik906Дата: Понедельник, 22.07.2013, 06:48 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Подскажите минимальную длину катушки на газопроводе АГРС?
максимальный диаметр трубы 219мм. Давление макс = 5 МПа
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 22.07.2013, 08:26 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4015
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Раньше было, минимальная длина катушки на магистральных газопроводах не менее диаметра трубы до диаметра 500мм, а потом не менее 200мм. Сейчас Газпром много усовершенствовал в части нормативных документов например ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ДЕФЕКТОВ ТРУБ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИИ  МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
http://norm-load.ru/SNiP/Data1/59/59098/  почитайте.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 22.07.2013, 08:53
 
 
Yurik906Дата: Понедельник, 22.07.2013, 12:30 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, вот нашел 
Катушка - цилиндрический участок трубы (патрубок) с параметрами, регламентированными требованиями действующей нормативной документации, длиной не менее 250 мм.

Но у меня опять загвоздка, в виду стесненности на участках АГРС нет возможности делать катушки 250мм,, да и проект уже сделан- везде катушки 200 и эксперизу прошел, монтажники подрядчиков упорствуют, можно ли сослаться на пункт ВСН-006-89 
п  2.9.12.8.   ....

длинакатушки должна быть не менее одного диаметра трубы

???
 


zorik2Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:56 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4015
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Написать можно, но он действует?
 
 
Yurik906Дата: Вторник, 23.07.2013, 07:42 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
вопрос вроде бы решил. 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Ч1 
П.10.7.2.6.   При ликвидации технологического разрыва путем вварки прямой вставки (катушки), катушка должна быть изготовлена из труб того же диаметра, той же толщины стенки и класса прочности трубной стали, что и соединяемые участки газопровода, при этом рекомендуемая длина прямой вставки (катушки) - не менее диаметра трубы.

и РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ   
пункт 37
Расстоянием между соседними кольцевыми стыковымисварными соединениями обеспечивается возможность проведения местной термообработки
и контроля шва неразрушающими методами и поэтому он не может быть менее 100 мм.
Сварные соединения трубопроводов рекомендуется
располагать на расстоянии не менее 100 мм от края опоры.
Рекомендуемое расстояние от начала гиба трубы
до кольцевого сварного шва - не менее 100 мм.

экспертизу такой ответ устраивает, другое дело если газопровод ГАЗПРОМа, там уже да, вроде как 250 мм.

Добавлено (23.07.2013, 07:42)
---------------------------------------------
а ВСН еще действует

 
 
GuamokolatokintДата: Вторник, 23.07.2013, 10:04 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 25
Репутация: 1
Город: Москов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Yurik906)
а ВСН еще действует


ВСН-006-89 заменен на СТО Газпром 2-2.4-083-2006, СТО Газпром 2-2.2-115-2007, СТО Газпром 2-2.2-136-2007


Сообщение отредактировал Guamokolatokint - Вторник, 23.07.2013, 10:05
 


maratovichДата: Пятница, 09.08.2013, 20:27 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 2.05.06-85*
4.5.Длина патрубков (прямых вставок), ввариваемых в
трубопровод, должна быть не менее 250 мм. В обвязочных
трубопроводах КС, ГРС и НПС
допускаются прямые вставки длиной не менее 100 мм при диаметре их не более 530
мм.

Другого не дано.
 
 
TehnologAGRSДата: Среда, 09.10.2013, 15:32 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
до Ду500 ставишь вставку 100 мм, на более диаметр ставишь 250 мм. Остальное не волнует никого. СНиП главнее СТО Газпром

Добавлено (09.10.2013, 15:32)
---------------------------------------------
до Ду500 ставишь вставку 100 мм, на более диаметр ставишь 250 мм. Остальное не волнует никого. СНиП главнее СТО Газпром

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz