S1evin | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 19:26 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Краснтурьинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Имеется котельная производственного назначения на базе двух котлов с мощностью 42 кВт (общая 84 кВт) и расходом газа 4,32 куб.м/час (общая 8,64 куб.м/час). На этапе проекта был запроектирован счетчик G10 с пропускной способностью 16 куб.м/час. ГРО после рассмотрения проекта запретили ставить данный счетчик, опираясь на пункт ГОСТ Р 8.995-2020 (Приложение А). Этот пункт звучит как "Рекомендуемые области применения счетчиков мембранных и струйных расходомеров (счетчиков)..." соответственно носит рекомендательный характер. Счетчик был выбран с перспективой расширения котельной через 2-3 года планируется увеличение отапливаемой площади и следовательно установка дополнительного котла, поэтому собственник не хочет в будущем менять коммерческий узел учета газа (стоимость которого доходит до 200-300 к руб. в наше время). Вопрос в том, можем ли мы установить счетчик с большей пропускной способностью или нужно обязательно менять на счетчик с меньшим максимумом?
|
|
|
|