Требования к помещениям для установки газового оборудования
|
|
Параграф | Дата: Среда, 12.09.2018, 20:41 | Сообщение # 31 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо.
А что, СП 42-101-2003 не действуют?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.09.2018, 21:08 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Параграф ( ) А что, СП 42-101-2003 не действуют? http://docs.cntd.ru/document/1200032042 СП 62.133330.2011* является актуализированной редакцией СП 42-101-2003 http://docs.cntd.ru/document/1200084535 п.7.16* ссылается на СП 41-108-2004 п.4.2.4 абзац 3 высота - не менее 2,2 м;
http://docs.cntd.ru/document/1200040060
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.09.2018, 21:27 |
|
|
|
Параграф | Дата: Четверг, 13.09.2018, 01:19 | Сообщение # 33 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо.
|
|
|
|
Tasya | Дата: Среда, 05.12.2018, 15:50 | Сообщение # 34 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не могу найти нормативного документа, что теплогенераторная должна быть не менее 15 м3 , ну или хотя бы площадь теплогенераторной, только высота помещения (нежилое здание). Может кто подскажет действующий документ.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 05.12.2018, 19:20 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tasya ( ) что теплогенераторная должна быть не менее 15 м3 Это требование было в "старых"отмененных нормах. В современных ссылаются на проходы и монтажные расстояния оговоренные паспортами оборудования. Вычерчиваем оборудование и "раздвигаем" на монтажные расстояния и проходы получаем площадь теплогенераторной, если есть обслуга, добавляем санитарный узел. По вертикали то же прочерчиваем, если габаритное оборудование или какие то баки должны устанавливаться на определенной высоте и нормируется расстояние над баком. Если оборудование шире чем двери, необходимо предусматривать монтажные проемы. То есть все конструктивно.
|
|
|
|
Tasya | Дата: Четверг, 06.12.2018, 09:33 | Сообщение # 36 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Это требование было в "старых"отмененных нормах. В современных ссылаются на проходы и монтажные расстояния оговоренные паспортами оборудования. Вычерчиваем оборудование и "раздвигаем" на монтажные расстояния и проходы получаем площадь теплогенераторной, если есть обслуга, добавляем санитарный узел. По вертикали то же прочерчиваем, если габаритное оборудование или какие то баки должны устанавливаться на определенной высоте и нормируется расстояние над баком. Если оборудование шире чем двери, необходимо предусматривать монтажные проемы. То есть все конструктивно.Собственн Собственно, так и думала. Спасибо
|
|
|
|
alex_914 | Дата: Четверг, 13.06.2019, 16:33 | Сообщение # 37 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Установлена газовая колонка. Задняя стенка газовой колонки оторвана от капитальной стены на 100мм. Отверстие для выброса отработанных газов находится в потолке. Труба от колонки до отверстия в потолке идет по прямой линии. Монтаж колонки осуществлен на 2 крючках за монтажные отверстия и профилированном уголке в основании колонки. Надзор пропустит такой способ крепления? Или надо варить сварную раму? Или прижимать к стене?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 20.06.2019, 11:35 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата alex_914 ( ) Надзор пропустит такой способ крепления?
См руководство на эксплуатацию колонки. Как крепить- там указано. Что касается вопроса в целом - в нём много букв и мало смысла. Ни схемы ни фото, как вы хотите чтобы вам ответили?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 20.06.2019, 11:38 |
|
|
|
sergey_mig | Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:15 | Сообщение # 39 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: саки Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В СП.282.1325800 п.5.3 сказано "Теплогенераторытеплопроизводительностью до 50 кВт в жилых квартирах следует размещать в кухнях, коридорах и других нежилых помещениях квартир (включая лоджии), а теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 100 кВт - в специально выделенных помещениях - теплогенераторных." А какие такие "нежилые помещения" не понятно. К примеру "гостиная" жилое помещение или нет ? Может кто уже сталкивался с этим вопросом, поясните ?
|
|
|
|
Rusa | Дата: Четверг, 04.08.2022, 21:59 | Сообщение # 40 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Ставрополь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый вечер , пишу сюда проконсультироваться, если мощность котла и бойлера не более 40кВТ, то хватит ли высоты топочной с высотой 2,5 м, и кубатурой 15м3 , также если дом брусовый, то стены топочной нужно защищать,например обшить гипсокартоном 2 слоя по 12.5мм по направляющим?
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Среда, 10.08.2022, 15:24 | Сообщение # 41 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Rusa ( ) если дом брусовый а пол бетонный видимо? ну зашьете вы стены и что вам это даст?
никогда не встречал требований что в топочной надо зашивать стены гипсокартоном... может кто и расскажет чего.
|
|
|
|
vfrc301175 | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 14:49 | Сообщение # 42 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: саки Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 402.1325800.2018 п 5.12 там все сказано про сгораемые стены и к стати в паспорте на котел как то видел примечание типа максимальная температура поверхностей не более 600С, изоляция сгораемых конструкций не требуется. А кто че думает про легкосбрасываемые конструкции в частных домах7
Сообщение отредактировал vfrc301175 - Воскресенье, 14.08.2022, 14:49 |
|
|
|
plehan | Дата: Суббота, 17.12.2022, 23:26 | Сообщение # 43 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) СП 62.133330.2011* является актуализированной редакцией СП 42-101-2003 Актуализацией-СНиП 42-01-2002
|
|
|
|
Ian490 | Дата: Среда, 06.09.2023, 21:14 | Сообщение # 44 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, соучастники! Подскажите на сколько правомерно применение газового котла, с закрытой камерой сгорания, в частично защищенном месте на улице, без строительства отдельной котельной. Климатическая зона-субтропическая. Паспорт завода изготовителя допускает данное размещение оборудования и его эксплуатацию. Местный гор газ проектную документацию не пропускает, ссылаясь на отсутствие оснований для размещения данного оборудования. В пояснительной указал более подробно с ссылками на СП и пункты, если интересно, прикрепляю файл. Развейте мои сомнения, и подскажите правильный путь, буду благодарен!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 08.09.2023, 13:02 | Сообщение # 45 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пункт 7.1 62.13330.2011 Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи илабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия применения газоиспользующего оборудования.
О.... коллега, а зачем мой аватарка копировать аднака?
|
|
|
|