Alex52Krr | Дата: Среда, 09.12.2015, 15:33 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прошу проконсультировать по допустимости размещения эл.распредщита в теплогенераторной. Прошерстил массу форумов, ответа не нашел. Ответ местных газовиков - закажите у нас проект. Строю одноэтажный дом для проживания одной семьи. Газификация ожидается в 2016-2017 году. Предусмотрено техническое помещение S=5,5 м2 H=2,7 м для размещения в нем (в будущем) настенного двухконтурного котла мощностью до 30 кВт с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом. Стены Г1, смежные помещения - кухня,ванная,прихожая. Окно - металлопластик, остекление двухкамерное 1х0,4 м. Вентканал сечением 150х150 мм. Есть желание в этом помещении разместить эл.распредщит внутридомовой проводки (оптимально по электроразводке). Ввод питающей линии от наружного ВРУ к распредщиту кабелем ВВГнг под землей и техподполью (стены НГ). Расстояние от щита до планируемого места установки котла ~ 2,5 м. Собственно вопросы: 1) допустимо размещение в одном помещении газового теплогенератора и распредщта 2) если допустимо, то есть ли ограничения/требования к конструкции щитка (герметичность и т.п.) 3) если не допустимо в теплогенераторной, то допустимо ли разместить эл.щиток в кухне на расстоянии ~ 5 м от газовой плиты (в будущем). Площадь кухни-столовой ~ 15 м2, два окна, два вентканала 150х150 мм (для вытяжки и общей вентиляции) 4) если допустимо в кухне, то есть ли ограничения/требования к конструкции щитка (герметичность и т.п.)
Строю для себя
|
|
|
|
fedor | Дата: Среда, 09.12.2015, 16:41 | Сообщение # 2 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Окно в теплогенераторной должно быть по СП 42-101-2003 п 6.17 2. Размещение электрического распределительного щитка в теплогенераторной не запрещено, расстояние от щитка до газопровода по ПУЭ издание 7.
|
|
|
|