Вторник, 24.12.2024, 02:18
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Подбор Счетчика
irinkat0910Дата: Среда, 02.12.2015, 17:02 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: zasratov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый вечер, Встал вопрос о выборе счетчика,

у меня имеются паспортные расходы котлов 

1. Внежилом здании лит.Б два котламарки «Protherm Medved 60 », номинальная полезная мощность одного котла – 49,5 кВт, расход газаодного котла –5,8 м3/ч, 
 
2.В нежилом здании лит.ГДЦ двакотла марки «Protherm Grizli 130», номинальнаяполезная мощность одного котла – 130 кВт, расход газа одного котла –14,9 м3/ч, 
 
3. Внежилом здании лит.Ж двакотла марки «Protherm Grizli 85», номинальная полезная мощность одного котла– 85 кВт, расход газа одного котла –9,7 м3/ч, 
 
4.В нежилом здании лит.Ч и лит. Подин котел марки «Protherm Grizli 65», номинальнаяполезная мощность одного котла – 65 кВт, расход газа одного котла –7,54 м3/ч,
 
5. Внежилом здании лит.К одинкотел марки «Protherm Panther 25», номинальнаяполезная мощность одного котла – 24,6 кВт, расход газа одного котла –2,84 м3/ч, 
 
6. Внежилом здании лит.Л одинкотел марки «Protherm Medved 50», номинальнаяполезная мощность одного котла – 44,5 кВт, расход газа одного котла –5,2 м3/ч, 
 
Общая теплопроизводительность- 663,1 кВт,  общий расход газа 76,38 м3

исходя из расхода 76,38 м3/ч - мах и мин 2,84 м3/ч, нам подходит счетчик RVG G65-100 Dy50
Диапазон измерения 1:50




1. Или я не верно рассуждаю и есть какой-то предварительный расчет???

если возможно пришлите примерный расчет.
 
 
proekt-gazДата: Среда, 02.12.2015, 20:36 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Забыли про давление в месте установки счетчика.
 
 
irinkat0910Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:05 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: zasratov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ТУ давление в точке подключения 180-250 мм.вод.ст.
 


proekt-gazДата: Четверг, 03.12.2015, 08:50 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Подойдет. Если конечно 2,84 это минимальный, а не номинальный расход газа.
 
 
irinkat0910Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:36 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: zasratov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz, это значение взято из паспортных данных, соответственно это номинальный расход, как тогда правильно будет?
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz