Гидравлический расчет сетей низкого давления
|
|
yfray | Дата: Четверг, 29.10.2015, 13:48 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У Н. И. Пешехонова в книге допустимый расчетный перепад давления во внутриквартальных сетях по табл.10 - 25 кгс/м2 (250 Па) В СП 42-101-20 п 3.25 в распределительных газопроводах 120 даПа (1200 Па).
Подскажите почему такая разница? правильно я понимаю что перепад надо принимать 1200 Па по СП. а раньше в СНиПах было 250 Па. просто изменились нормы. Я начинаю разбираться с расчетами поэтому возникают такие вопросы, подскажите пожалуйста если можете.
|
|
|
|
Raving | Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:26 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сейчас в Украине так: Е.5 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкогодавления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа.Для усадебной застройки распределение расчетных потерь допускаетсяпринимать в распределительных газопроводах 150 даПа, газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 30 даПа. Разберитесь просто в определениях.
|
|
|
|