Суббота, 23.11.2024, 11:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка сигнализатора в ГРП
Sasha21102Дата: Вторник, 14.04.2015, 14:47 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги-  кто подскажет, где посмотреть нормы которые дают ответ на вопрос  почему в некоторых ГРП ставят  сигнализаторы но не везде ?
(мотороллер не мой я просто разместил объяву).
 
 
sundayДата: Вторник, 14.04.2015, 15:22 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сигнализатор чего? ДВК? Пожара? Проникновения? Или речь о табло "Газ. Не входи"?
Есть ГОСТ на ГРП, там можно посмотреть. Кроме того, мы о чём рассуждать будем? - Если речь о ГРП, выполненных в зданиях, или о ГРПБ - то требования к помещениям кат. А подразумевают установку газоанализаторов и пожарных извещателей. Если речь о ГРПШ, то тут может быть требование заказчика: удобно иметь эти сигналы на диспетчерском пульте, либо в ГРПШ установлен газовый обогрев.
 
 
Sasha21102Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:40 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Апдейт:  сигнализатор контроля загазованности в ГРПШ!   cool
 


fiat135Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:00 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Sasha21102, хотя мотороллер и не Ваш, но: сигнализаторы загазованности в ГРП устанавливаются согласно требования п. 7.2 СНиП 42-01-2002 в помещениях с газоиспользующим оборудованием (котлами для отопления здания ГРП)
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz