Водогазопроводные трубы
|
|
Plekhanov | Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:48 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Нальчик Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно ли прокладывать водогазопроводные трубы при среднем давление Ø-40 на один объект, т.е. на один газовый котел?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:56 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| О применении водогазопроводных труб в строительстве газопроводов см. п.4 СП 42-102-2003, а от количества газоиспользующего оборудование это не зависит
|
|
|
|
Plekhanov | Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:41 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Нальчик Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262—75 допускаются только к применению для вновь проектируемых и реконструируемых внутренних газопроводов низкого давления газа при условии, когда они имеются в наличии. Допускается также применять их для изготовления резьбовых частей и деталей газопровода низкого и среднего давления. Кроме того, указанные трубы не разрешены к применению для наружных (подземных и надземных) газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной зимней температурой ниже —40 °С, и допускается временно предусматривать их только для импульсных газопроводов с условным диаметром до 32 мм включительно и давлением до 0,3 МПа при условии эксплуатации газопроводов при температуре стенки не ниже О С и испытании за-водом-изготовителем каждой трубы на давление, соответствующее требованиям ТОСТ 3262—75, или 100 %-ном контроле сварных соединений физическими методами контроля. [c.118]
Сообщение отредактировал Plekhanov - Четверг, 29.01.2015, 11:42 |
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:42 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В старом газовом СНиПе 2.04.08-87 "Газоснабжение" в приложении 7 п.4 тоже было ограничение применения этих труб по давлению, но скорее всего со времени разработки ГОСТ и СНиП мнение газовиков к этим трубам изменилось: СП 42-102-2004 табл.1 п.11, 12 - область применения, п.4.5 - не рекомендуется применять...
|
|
|
|