runlimashДата: Среда, 13.08.2014, 09:37 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Здравствуйте. КТо-либо пользуется этой программой при расчете газопроводов? и более менее точная ли она кто нибудь знает?
Прикрепления: 9041964.jpg (106.0 Kb)
 
 
ork13Дата: Среда, 13.08.2014, 12:59 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
пользуемся)
какие вопросы вас интересуют?
По поводу точности, прикидывал для тупикового газопровода все верно, для кольцевых не сравнивал.
На картинке версия калькулятора 1.0, в ней были недоработки (насколько они отражались на правильности расчета не знаю), лучше пользоваться версией 1.1
Правда версия 1.1 работает только с ключом, а версия 1.0 есть в свободном доступе в интернете.
 
 
runlimashДата: Среда, 13.08.2014, 13:28 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мне интересно какие значения местных сопротивлений Вы ставите исходя из параметров газопровода?
 


ork13Дата: Среда, 13.08.2014, 14:22 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В соответствии с п.3.30 СП 42-101-2003 принимаем 5-10%. Не забывайте что данная программа рассчитана в первую очередь для наружных сетей и применять ее для внутренних газопроводов не совсем корректно т.к. она не учитывает потери давления в местных сопротивлениях (п.3.30 СП 42-101-2003 относится к наружным газопроводам)
 
 