задвижки на газопровод
|
|
Rus_proekt | Дата: Пятница, 20.06.2014, 08:07 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| приветствую коллеги! такой вопрос: как выбираются задвижки на газопровод? мне нужно на трубу 89*3 на выходе из ГРП и 38*2 перед котельными. спасибо
|
|
|
|
metagaz | Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:50 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП 42-01-2002
4.14 Герметичность трубопроводнойзапорной и регулирующей арматуры (затворов кранов и задвижек) с условным проходом до 80 мм, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, должна быть не ниже класса В, свыше 80 мм — не ниже класса С, а герметичность арматуры, устанавливаемой на газопроводах жидкой фазы СУГ, должна быть не ниже класса А по ГОСТ 9544.
|
|
|
|
Rus_proekt | Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:53 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| извините, получается что мне подойдет Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31Ч7бк, верно?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:19 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| И еще арматура выбирается по опыту эксплуатации и данным последних достижений в газовой отрасли , которые в НТД не описаны... Применяйте, я думаю, шаровой кран Ду 80 мм....уж получше задвижки будет, хотя и неремонтопригоден....
|
|
|
|