Параллельная прокладка газопровода и кабеля по фасаду!
|
|
Nastja | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:08 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, какое нормативное расстояние от газопровода низкого давления, проложенного по фасаду жилого сблокированного дома, до эл. кабеля в защитном коробе при параллельной прокладке? Помнится, где-то встречалась цифра 0,4 м, но не могу найти где. В ПУЭ 7 изд. ничего не нашлось по этому поводу. Помогите найти норму, пожалуйста! У меня крайне стесненные условия прокладки и газопровод очень близко к кабелю прокладывать приходится.. Спасибо
|
|
|
|
37732011 | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:36 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н. Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прокладку настенного газопровода при условии сближения и пересечении незащищенных проводов и кабелей ВЛ до 1кВт, выполнять с соблюдением требований правил ПУЭ расстояние между ними должно быть: - при пересечении - не менее 100мм, - при параллельной прокладке - не менее 400мм.
|
|
|
|
Nastja | Дата: Среда, 24.07.2013, 18:12 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На какую норму ссылаетесь? Если не сложно.
|
|
|
|