Квартирный регулятор давления газа
|
|
sssveta | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:08 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Бузулук Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Делаю диплом " Газоснабжение микрорайона с применением крышных котельных". В котельную газ попадает под давлением 4 кПа, а в квартирах мне посоветовали установить квартирные регуляторы давления газа для снижения на более низкое. Какие регуляторы лучше применить? И как их показать на чертеже, где их устанавливают? Я нашла РДГК-10К, но не знаю где его установить в квартире! Помогите, пожалуйста!
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:00 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (sssveta) В котельную газ попадает под давлением 4 кПа, а в квартирах мне посоветовали установить квартирные регуляторы давления газа уточните. перед домом есть ГРП/ГРПШ с давлением на выходе 4 кПа. И вам посоветовали в каждой квартире многоквартирного дома установить регулятор давления? Если так, то но нормам пока еще этого сделать нельзя. См. СНиП 42-01-2002 п.4.4 - давление во внутренних газопроводах жилых зданий не должно превышать 3 кПа. Т.е на вводе в здание уже должно быть не более 3 кПа
|
|
|
|
sssveta | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:15 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Бузулук Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (bark) перед домом есть ГРП/ГРПШ с давлением на выходе 4 кПа. И вам посоветовали в каждой квартире многоквартирного дома установить регулятор давления? Да. ГРПШ есть марки ГРПШ-13Н-2У1. В крышной котельной два котла общей мощностью 2,6 МВт REX-120. Т.е. мне лучше указать давление на входе в котельную3 кПа?Добавлено (29.04.2013, 14:15) ---------------------------------------------
Цитата (sssveta) ГРПШ есть марки ГРПШ-13Н-2У1 Один ГРПШ на весь район.
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:18 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (sssveta) Один ГРПШ на весь район. Цитата (sssveta) лучше указать давление на входе в котельную3 кПа? да. если горелки котлов потянут это давление. Горелки Вайсхаупт с рампой Ду125 работают при давлении от 2 кПа Цитата (sssveta) 2,6 МВт REX-120 тут что то напутано. Рекс 120 - мощность 1,2 МВт, всего получается 2,4 МВт
|
|
|
|
sssveta | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:54 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Бузулук Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (bark) тут что то напутано. Рекс 120 - мощность 1,2 МВт, всего получается 2,4 МВт да. точно! спасибо, что указали на ошибку! Цитата (bark) Горелки Вайсхаупт с рампой Ду125 работают при давлении от 2 кПа спасибо большое!!!!!
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 17:04 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| sssveta, Удачи с дипломом!
|
|
|
|
Saratov | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 20:38 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Энгельс Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вместо РДГК-10М можете еще рассмотреть РДГБ-6.... у него пропускная способность меньше....до 6 м3/ч...Это самый маленький по расходу из отечественных...
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:31 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще вариант - до котельной ведете газ с нужным для горелок котлов давлением, а на стенке устанавливаете доп регулятор от которого газ пойдет во внутренние газопроводы - но уже с давлением 1.5 -2.0 Кпа как это и предусмотрено паспортами на плиты. См. п 4.4 и раздел 7 СП_62_13330_2011
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 21.05.2013, 00:51 |
|
|
|