Расстояние газопровода среднего давления до горючей кровли
|
|
Cdtnkfyf1980 | Дата: Среда, 24.04.2013, 04:03 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Дальний Восток Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В проекте надо запроектировать газопровод среднего давления над горючей кровлей, подскажите на каком расстоянии от кровли можно его провести
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 24.04.2013, 07:29 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Посмотрите п.5.3.2 СП 62.13330
|
|
|
|