Сигнальные линии
RhymerДата: Четверг, 04.04.2013, 12:40 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Ставрополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
День добрый. Не поскажите каким проводом допускается выполнять сигнальные и питающие линии в системе контроля загазованности? Промышленный объект.
 
 
barkДата: Четверг, 04.04.2013, 22:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Rhymer)
Не поскажите каким проводом допускается выполнять сигнальные и питающие линии в системе контроля загазованности?
Для точного ответа не достаточно знаний, к сожалению, но из практики:
медный, не распространяющим горение (в маркировке присутствуют буквы "НГ" или "НГ-LS". сечение провода и максимальная протяженность кабеля связи указывается в паспорте на изделие. на датчики экранированный кабель.
например, кабель связи марки МКЭШнг-LS, питающий кабель на клапан марки КВВГнг-LS.
Но лучше все таки проконсультироваться у специалистов соответствующего профиля (проектировщиков по электроснабжению и автоматизации)


Сообщение отредактировал bark - Четверг, 04.04.2013, 22:36
 
 
luxemburgДата: Пятница, 05.04.2013, 07:06 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В древних советскмх ПТЭ и ТБТ в газовом хозяйстве был такой раздел. А теперь только ссылки на ПУЭ
 


RhymerДата: Пятница, 05.04.2013, 12:57 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Ставрополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
То есть нг-LS достаточно. FR не требуется?
 
 
barkДата: Пятница, 05.04.2013, 18:36 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Rhymer)
нг-LS достаточно. FR не требуется?
если кабели одиночно проложены, достаточно "НГ", если совместно с другими кабелями в пучке (в лотке), тогда нужно уже "LS". "FR" - пожаростойкий, для данного случая не требуется.
 
 