Вот какая штука, нужно подобрать регулятор давления для Q=600 м3/час и tсреды=+10...+20 гр. С. Давление с 1.2 МПа до 0.6 МПа. Я с выбором РД сталкиваюсь в первый раз. Начал было определять коэффициент пропускной способности по формуле Kvs=Q/к. кв.(12-6) (давление в барах) как возник вопрос: расход газа Q для каких условий? Ели привести к стандартным условиям Q (Р=1.2 МПа и tсреды=+10) тогда получается 7224 ст. м3/час а Kvs=2950; Q(P=0.6 и tсреды=+10) - 3952 ст. м3/час и Kvs=1614. Вроде как остановился на регуляторе tartarini cronos cb у которого Kvs до 5200. Может сама методика не верна и этот регулятор не подойдет???
Да и вопрос с диаметрами газопровода если при давлении 1.2 МПа скорость движения газа 25 м/с тогда получается DN=100 мм, а при давлении 0.6 скорость 15 м/с и выходит что диаметр расчетный 116 ближайший больший 125 или вообще 150 мм. Должны ли диаметры газопровода соответствовать диаметру условного прохода регулятора, фильтра???
 
 