Ilya627Дата: Пятница, 21.09.2012, 13:42 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Челябинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно подобрать материалы (трубу, лист металла и прут под хомут) для монтажа опоры и укрепления на ней газопровода Ду300 и Ду 400? Монтаж проводится в двух исполнениях:
1. Надземный высота 1 м. над ур. земли;
2. На металлической рабочей платформе.
 
 
defuserДата: Понедельник, 24.09.2012, 09:45 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если вам именно на трубе и хомутовую, то для Ду300 есть чертеж 11 УКГ в серии 5.905-18.05 вып.1. Для Ду400 можно запас добавить, но если разрабатываете сами опору, то могут потребовать расчет ее. В принципе есть варианты в серии и для Ду 400, только не из трубы вроде

Добавлено (24.09.2012, 09:45)
---------------------------------------------
Забыл, извините.
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-70

 
 
АбитуриентДата: Среда, 26.12.2012, 11:12 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





Добрый день.
Если газопровод надземный необходимо ставить подвижные и неподвижные опоры. Какую серию можно применить?
 


defuserДата: Среда, 26.12.2012, 13:23 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пост выше смотрите, там даже ссылка есть
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 27.12.2012, 03:24 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Если газопровод проектируется в сейсмичном районе строительства 8 баллов
 
 
defuserДата: Четверг, 27.12.2012, 09:20 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В серии вроде написано, что расчитаны опоры для сейсмичности до 9 баллов....Но тут вопрос скорее к фундаментам именно. Серии специальной для сейсмичных районов не видел
 


barkДата: Четверг, 27.12.2012, 11:55 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (defuser)
Серии специальной для сейсмичных районов не видел

крепление газопровода должно обеспечить защиту газопровода от опрокидования с опор. По типовым сериям просто крепление с хомутами заложить.
 
 