Максимальный диаметр полиэтиленового газопровода
defuserДата: Четверг, 12.07.2012, 16:19 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возник вопрос. Немогу в новых нормативных документах ограничение по диаметру на применение полиэтилена (в старых 300 и везде приводятся данные для ПЭ до диаметра 315). Могу ли я применить ПЭ 100 Диаметром 355 для подземной прокладки газопровода (надземная часть-сталь 325х6.0. Переходы полиэтилен-сталь все, которые смог найти по производителям с 325 ст на 355 ПЭ)?
 
 
VorbeiДата: Пятница, 13.07.2012, 06:31 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Максимальный диаметр полиэтиленового газопровода может быть 630мм по ГОСТ Р 50838-2009. Не вижу проблем при прокладке трубы диаметром 355мм.
 
 
defuserДата: Пятница, 13.07.2012, 09:45 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю за ответ.
 


АбитуриентДата: Пятница, 13.07.2012, 12:15 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Да, по ГОСТ Р 50838-2009 максимальный диаметр 630 мм SDR 11 и 500мм SDR 9. Но Полипластик получил разрешениеот Ростехнадзора и выпускает по техническим условиям полиэтиленовые трубы для газопроводов диаметром до 1200 мм. Соединительные детали, включая муфты с ЗН, зарубежными фирмами в России уже предлагаются.
Только, пожалуйста, не используйте газовые трубы для футляров. Для этих целей вполне пригодны трубы по ГОСТ 18599-2001 (до 1200 мм диаметром).
 
 