| По нашей узкой поселковой улице (в нек. местах ее ширина составляет всего 10м) собираются провести Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории, не относящийся к нашему газоснабжению. Сейсмичность нашего района 7-8баллов, скальный грунт, кроме частных домостроений, есть 3-х этажный многоквартирный дом, мы боимся, что они пострадают при прокладке газопровода. Соответствует ли СНиП прокладка газопровода в таких стесненных условиях? http://s43.radikal.ru/i099/1204/ef/beb56d721ef0.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1204/22/2172ea920ab3.jpg
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:30 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почитайте п.5.1.1 и таблицу В.1 в СП 62.13330.2011.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 25.04.2012, 13:40 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Не пугайтесь! Давление 0,42 МПа -это по европейским нормам 4,2 бар, т.е. давление газа в газопроводах многих средневековых европейских городов, где как понимаете весьма стесненные условия и мнгоэтажные дома. По нашим нормам расстояние до жилых зданий от газопровода давлением до 0,6 МПа составляет - 7 м (СНиП 2-07-01-89, таб.14 или СП 62.13330.2011 Приложение В). Как видите норма не менялась более 20 лет. В условиях сейсмичности и скальных грунтов лучше и надежнее применять полиэтиленовые трубы в защитной оболочке (при землятрясении они тянуться , а не рвуться как стальные ).
|
|
|
|