Можно ли обойти требования по высоте потолков в котельной?
|
|
srazv | Дата: Суббота, 03.03.2012, 15:49 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, уважаемые форумчане. Просьба помочь в следующем вопросе. Наше садовое товарищество газифицировано. Хочу подвести газ в свою давно построенную дачу, однако высота потолков в всем моем доме, включая и помещение под настенный газовый котел, всего 2,20м. Из той НТД, что я прочел (в частности МДС 41-2.2000) следует, что высота помещения должна быть не менее 2,50м. Пожалуйста, подскажите можно ли как-нибудь обойти данное требование, ведь я уже заплатил за магистральную газификацию нашего товарищества. И, насколько мне известно, в деревнях потолки еще ниже, однако, там газификацию проводят.
|
|
|
|
bark | Дата: Суббота, 03.03.2012, 18:03 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ": "6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м"
|
|
|
|
srazv | Дата: Суббота, 03.03.2012, 20:35 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 2bark Большое спасибо!
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:08 | Сообщение # 4 |
Группа: Абитуриент
| http://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-2 (здесь обсуждают ваш вопрос)
Объясняю про ИЖС. Ранее был СНиП №2.04.08-87, в котором четко прописывались нормы: "6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов". Кухни там были высотой не менее 2,2 м. При этом внутренний объем помещений кухонь раньше должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с двумя горелками… 8, для газовой плиты с тремя горелками… 12, для газовой плиты с четырьмя горелками… 15
С 1 июля 2003 года этот СНиП утратил свою силу. Вместо него вступил в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
|
|
|
|
nadegda73 | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 23:03 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) Ранее был СНиП №2.04.08-87 а сейчас есть СП42-101-2003 п 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:05 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| nadegda73, еще раз хочу обратить Ваше внимание СП (МДС)- это не СНиП. И носят они рекомендательный характер.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 21:55 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| а в случае котла 24кВт в обособленной топочной коммунально-бытового назначения (территория автостоянки и мойки. последнюю хотят отопить) высотой 2,35 м ? заставлять изуверски потолки поднимать в угоду сп41-104-2000 п.4.7 до 2,5 м? СП42-101-2003 п 6.18 - это ж для жилых. к чему вообще эта догма 2,5м, даже для достаточно мощного оборудования ? удобство монтажа стартует от 2,2 имхо.. и в эту же топку вопросище про объем котельной - вот кому (???) нужны 15 кубов если технологического оборудования мизер?
Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 21.04.2015, 22:10 |
|
|
|