Воскресенье, 06.10.2024, 13:08
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Допустимо ли расположение счетчика в гараже?
seraph1m56rusДата: Среда, 13.04.2022, 09:49 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно ли пройти Г1 транзитом через встроенный гараж жилого дома?
 
 
NeroForteДата: Пятница, 15.04.2022, 14:16 | Сообщение # 17
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
seraph1m56rus, не встречал подобного запрета.

Ссылайтесь на СП 62.13330.2011:

Цитата
7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.

Добавлено (15.04.2022, 14:19)
---------------------------------------------
Ну и соответственно:

Цитата
7.8* Запрещается прокладка внутренних газопроводов природного газа и СУГ в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А (за исключением производственных зданий ГНС, ГНП и ПРГ) и Б, во взрывоопасных зонах всех помещений, подвальных и цокольных этажах зданий (за исключением газопроводов природного газа в одноквартирных и блокированных жилых домах), в помещениях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы, помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом.
 
 
seraph1m56rusДата: Среда, 01.06.2022, 20:17 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата NeroForte ()
seraph1m56rus, не встречал подобного запрета.
А я вот нашел на свою голову) 
ГОСТ Р 58095.0-2018 5.8.12 Запрещается прокладывать газопроводы:
- в складских помещениях категорий А, Б и В1-В3 по взрывопожарной и пожарной опасности;
6.11.11 Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии с требованиями СП 12.13130.

СП 4.13130.2013 При отсутствии расчетов помещения для хранения легковых автомобилей (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе) следует относить к категории В1, здания автостоянок легковых автомобилей - к категории В.
 


gasparДата: Пятница, 03.06.2022, 18:05 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата seraph1m56rus ()
- в складских помещениях категорий А, Б и В1-В3 по взрывопожарной и пожарной опасности;
Гараж не склад, не путайте назначение помещений. В складах категории В1 -В3 нельзя, а гараж - это помещение для стоянки и ремонта транспортных средств, не более.  Запрета на размещение газопровода в гараже частного дома при отсутствии на газопроводе разъемных помещений  нет.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 03.06.2022, 18:06
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz