Здравствуйте, подскажите, все везде обыскал, есть ли минимальная высота прокладки надземного газопровода над автодорогой, в моем случае дорога Казань-Пермь.
Поподробнее, запросили у нас (ГРО) ТУ на ремонт дороги, пересекаемой надземный газопровод, сейчас он на отметке 5,03м, с учетом прокладки дорожного полотна, будет 4,85м. Допускается прокладка газопровода на высоте меньшее 5,0м для дорог 2-3 категории?
 
 
luxemburgДата: Четверг, 02.02.2012, 22:51 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011
5.3.4. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89

СНиП II-89-80*
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Москва 1994
4.27*. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:

PS - категорийность не при чем, учитываются габариты
PPS - пусть дорожники срезают старое покрытие фрезой, а не кладут бутерброд, либо....
решать вам

Добавлено (02.02.2012, 22:51)
---------------------------------------------
PPPS - по поводу ника = wink я тоже lovemoney, ктож их не лав?

Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 02.02.2012, 22:50
 
 
lovemoneyДата: Пятница, 03.02.2012, 19:09 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, ТУ выдал, потом скину что на сочинял)
Кстати вместо СНиП II-89-80* обновленный СП 18.13330.2011
 


luxemburgДата: Пятница, 03.02.2012, 23:39 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (lovemoney)
вместо СНиП II-89-80* обновленный СП 18.13330.2011

Уже качнул в pdf с МинРегиона (800 кб)
А в пристежке - отконвертированный в chm-формат (справки Windows)
Прикрепления: SP_18.13330.201.chm (75.2 Kb)


Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 04.02.2012, 02:25
 
 
taibinskyДата: Четверг, 17.04.2014, 17:27 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я проектирую газопроводы для дорожников в Казани. так вот как ТУ "сочиняются"... а мы потом е*ёмся,простите.
 
 
SwarkaДата: Понедельник, 10.11.2014, 14:17 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
потому что надземные газопроводы не есть хорошо!!!
 