В пристройке к гаражу устанавливаю АОГВ на стене смежной с гаражом. Кровли гаража и пристройки односкатные. Какая будет высота устья дымовой трубы над кровлей. И от какой верхней точки брать отсчет (гаража или пристройки)?,если кровля гаража выше на на 20 см чем кровля пристройки где устанавливается котел.
Г.17. Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рис. Г.1): не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли; в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета; не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли; не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м. Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали. Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 11.10.2011, 02:50
получается в моем случае вблизи канала находятся более высокие части здания (гараж) и дымовая труба будет выше на 0,5 м границы зоны ветрового подпора?