Прокол под дорогой
DeclДата: Пятница, 13.05.2011, 19:11 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Стерлитамак
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здраствуйте.
У нас 57 труба газопровода высокого давления. Под дорогой будет делаться прокол. по серии 5.905-25.05 футляр должен быть 219, а в госте или еще где-то прочла, что допускается 108 труба.
опять же в серии показывается крепление трубы в двух полых хомутах скрепляемых болтами, внутри которых дерево. Нужно ли это дерево? и для чего оно если нужно? или его можно заменить изолентой ПВХ?

Добавлено (13.05.2011, 19:11)
---------------------------------------------
Также возник вопрос, необходимо ли данный футляр обеспечивать приборами КИПиА(загазованность, замер давления). И в каком РД это прописано

 
 
luxemburgДата: Среда, 18.05.2011, 18:14 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На концах футляра делают пробки или сальники для центровки и защиты от осыпания грунта и воды внутрь футляра. Для контроля целостности гп на поверхность выводится контрольная трубка. Никаких приборов или защиты футляров не требуется - это же не гп а только вспомогательная конструкция
 
 
DeclДата: Среда, 18.05.2011, 19:34 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Стерлитамак
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо!
 