Четверг, 21.11.2024, 20:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Настенный турбо котел
АбитуриентДата: Вторник, 15.03.2011, 16:42 | Сообщение # 1
Группа: Абитуриент





Собираюсь для отопления использовать газовый настенный турбо-котел
Дом сделан из бруса, утеплен минватой и общит сайдингом
Какие требования по размещению такого котла?
Можно ли его повесить в смежном с с/у и прихожей помещениии? окна и двери там нет. Перегородки из ГКЛ. Площадь помещения где то 1.5х2 м
можно ли рядом сним повесить настенный электрический котел?
нужно ли в этом помещении делать вентиляцию?
 
 
max3371Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:59 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Александров
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кубатура должна быть не менее 7,5 куб.м., окно площадью 0,7 кв м на 24кВт мощности обязательно. Котёл вешать рядом можно, на расстоянии не менее 200мм. Вентиляция обязательна, вытяжка примерно 150х150 с выводом выше ската крыши не менее чем на 0,5м.
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 31.03.2011, 12:21 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





А почему 7.5 куб , по каким нормам? я видел цифру 15 кубов
Окошко всеж придется вырубать( , а почему 0.7 кв, вроде бы по кубам считается
А как быть с огнестойкостью стен ?
 


max3371Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:09 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Александров
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
гипсокартон на перегородках по огнестойкости проходит, окошки просто такие стандартные есть, а если уж по расчёту, то тогда 1,5*2*2,5=7,5*0,03=0,225... smile как то некрасиво....хотя конечно хозяин - барин. По кубам скажу откуда взял маненько погодя.... знаю, что так... просто обоснование забыл.

---------------------------------------------

Сообщение отредактировал max3371 - Четверг, 31.03.2011, 14:10
 
 
botanДата: Понедельник, 13.06.2011, 12:31 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну и где обоснование я жду очень интересно так как сам такую цифирю нигде не встречал
 
 
EphorДата: Вторник, 14.06.2011, 07:00 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 35
Репутация: 0
Город: ЯНАО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (botan)
Ну и где обоснование я жду очень интересно так как сам такую цифирю нигде не встречал


Это в старом СНиПе 2.04.08-87 был пункт 6.42.* "Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов."
Но данный СНиП уже не действителен, а в новых нет параметров помещений для малоэтажного строительства, мы закладываем 15 м3 для теплогенераторных лучше больше))
 


metagazДата: Среда, 15.06.2011, 09:50 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На счет 15 м3 - это требование регламентировано (если не изменяет память) МДС "Газоснабжение"

На счет окна 0,7 м2 - в первый раз вижу, но существует рекомендация по установке легкосбрасываемых конструкций в п. 6.17 СП 42-101 "-минимальная площадь 0,8 м2 при одинарном остеклении" . А так же обратите внимание на п.6.14 СНиП 31-02.

Добавлено (14.06.2011, 22:30)
---------------------------------------------
На счет установки котла на стене из сгораемых материалов - п. 6.23 СП 42-101

В общем перечитайте п. 6.17-6.25 СП 42-101...

P.S. Всё это конечно хорошо, вот только СП 42-101 является рекомендательным документом...

Добавлено (15.06.2011, 09:50)
---------------------------------------------
*МДС 41-2

 
 
LevaKарДата: Четверг, 11.03.2021, 20:53 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Заблокированные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
после письменной просьбы обосновать ее необходимость письменно. Баталия за цокольный ввод продолжается и развязка близко.
Буду держать в курсе.
 
 
GarsiyaДата: Суббота, 07.05.2022, 12:57 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что, неплохой вариант.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz