| ferra-rii | Дата: Вторник, 15.03.2011, 10:12 | Сообщение # 1 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Город: Всеволожск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Подскажите, а правда что ввели новое постановление о том, что СГГ надо устанавливать в любом помещении , где стоит газоиспользующее оборудование, не важно в цоколе или нет. И есть какиенибудь уже документы утверждающие это   |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| 0wasup0 | Дата: Среда, 29.06.2011, 20:42 | Сообщение # 2 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 1 Репутация: 0 Город: Letichev Замечания: 0% Статус: Оффлайн |  если оборудования 2 и более то рекомендовано, приказа то я не видел...на словах ГИП говорил.. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| metagaz | Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:51 | Сообщение # 3 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 227 Репутация: 6 Город: Сочи Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Если ничего не путаю, то СГГ устанавливается в помещении, где устанавливается отопит. прибор. Если мощность котла менее 65кВт, то только в случае, если котел уст. в цокольном этаже.
 Если мощность котла более 65кВт, то независимо от места установки...
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| мистер | Дата: Вторник, 19.07.2011, 16:27 | Сообщение # 4 |  | Студент Группа: Чертежник Сообщений: 8 Репутация: 0 Город: Челябинск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | П. 7.2. СНиП42-01-2002 свыше 60 кВт в любом случае устанавливать, до 60 Квт - в подвальных, цокольных этажах и пристройке обязательна установка СГГ |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| karchro | Дата: Вторник, 19.07.2011, 16:45 | Сообщение # 5 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 342 Репутация: 10 Город: на Волге Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СГГ - это что еще за зверь? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| metagaz | Дата: Вторник, 19.07.2011, 17:40 | Сообщение # 6 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 227 Репутация: 6 Город: Сочи Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Quote (karchro) СГГ - это что еще за зверь?
 Сигнализатор Горючих Газов
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| karchro | Дата: Среда, 20.07.2011, 08:24 | Сообщение # 7 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 342 Репутация: 10 Город: на Волге Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Quote (ferra-rii) что ввели новое постановление о том, что СГГ надо устанавливать в любом помещении Про сигнализатор горючих газов - не знаю.
 А про системы контроля загазованнсти могу сказать следующее:
 -про обязательную установку, согласно СНиП42-01-2002, уже сказал мистер постом выше
 -есть еще раздел 5 СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" , если следовать рекомендациям этого СП,то установка "сигнализаторов" обязательна в помещениях квартир где установлено отопительное газоиспользуещее оборудование.
 |  |  |  |  |