появился не большой вопросик, в ходе выполнений проекта, были установлены на заводе ГРПШ, и затем была выполнена разводка газа по заводу, где в цехах были утсановлены газовые горелки(то есть котлы) использующиеся как для отопления так и для технологии Вопрос таков : как определить зону взрывоопасности для помещений с установленными котлами и зонук в районе установки шкафов С одной стороны говорится что от любого фланцевого соединения в радиусе 3-х метров будет зона В-1г. Но в то же время если смотреть оборудование которое производится джля установки в помещениях с котлами, там все не взрывоопасного исполнения, как например система автоматического контроля загазованности Кто поможет???
если смотреть оборудование которое производится джля установки в помещениях с котлами, там все не взрывоопасного исполнения
А это все потому, что помещения где газ используется для горения в части эл.оборудования не относятся к взрывоопасным. Это есть в ПУЭ. В старом (1986г) ПУЭ это п.7.3.47 абзац 2.