Воскресенье, 24.11.2024, 06:18
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Зона взрывоопасности
DeclДата: Пятница, 24.12.2010, 03:36 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Стерлитамак
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
появился не большой вопросик, в ходе выполнений проекта, были установлены на заводе ГРПШ, и затем была выполнена разводка газа по заводу, где в цехах были утсановлены газовые горелки(то есть котлы) использующиеся как для отопления так и для технологии
Вопрос таков : как определить зону взрывоопасности для помещений с установленными котлами и зонук в районе установки шкафов
С одной стороны говорится что от любого фланцевого соединения в радиусе 3-х метров будет зона В-1г. Но в то же время если смотреть оборудование которое производится джля установки в помещениях с котлами, там все не взрывоопасного исполнения, как например система автоматического контроля загазованности
Кто поможет???
 
 
LevaKДата: Суббота, 22.01.2011, 15:17 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Decl)
если смотреть оборудование которое производится джля установки в помещениях с котлами, там все не взрывоопасного исполнения

А это все потому, что помещения где газ используется для горения в части эл.оборудования не относятся к взрывоопасным. Это есть в ПУЭ. В старом (1986г) ПУЭ это п.7.3.47 абзац 2.

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz