Цитата Ahelios (
)
На ТЭЦ запроектирована факельная установка для постоянного сброса СО+Н2
а что в проекте в разделе ООС, ПЗУ и КР?Цитата Ahelios (
)
Можно ли в самом цехе поставить дымовую трубу , выходящую через кровлю на 5 метров
а что в проекте дымовой трубы не было, или была но не там (не в здании) и не та (другая высота и диаметр?Цитата Ahelios (
)
Если нельзя, то что этим изменением нарушается?
из всего сказанного понятно только, что пытаетесь отойти от проектных решений. а отклонения от проектных решений не допускается. хотите изменить проектные решения - заказывайте корректировку. иначе это просто гадание на кофейной гуще