Расчёт потребности тепла и топлива
psb178Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:32 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Пугачёв
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые товарищи! Скиньте пожалуйста таблицу распределения количества газа на котельной по месяцам отопительного сезона в процентах для расчёта потребности тепла и топлива7
 
 
zorik2Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:22 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.ov-gs-vk.narod.ru/primer_rasceta.htm
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/42/42389/
МДК 4-05.2004 отменен, но методикой можно пользоваться.Раздел 3.2 пункт 3.2.1


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 30.10.2015, 21:55
 
 
psb178Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:45 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Пугачёв
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2     бОЛЬШОЕ СПАСИБО! а ЕСЛИ БЕЗ ГВС ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ?
 


zorik2Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:02 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В примере убираете ГВС. Отопление и вентиляция где то всего 7 месяцев
 
 
psb178Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:11 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Пугачёв
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2     Да у нас 189 дней, спасибо.
 
 
Dima75Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:16 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
В примере убираете ГВС. Отопление и вентиляция где то всего 7 месяцев
zorik2,  извините, но возражу... Не правильный подход. Пересчитывать надо на среднемесячную температуру того периода , когда есть нагрузки на отопление и вентиляцию... 
Не ходите в баню без рогатки, это я как теплоэнергетик вам скажу.... biggrin
 


zorik2Дата: Суббота, 31.10.2015, 11:20 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
zorik2,  извините, но возражу
Ну ясное дело, я ссылку на МДК приложил.
Да, я не заморачивался сильно, понимая, что большая точность не нужна.


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 31.10.2015, 11:21
 
 