Уставка автоматического выключателя ВА 47-100
|
|
V1R2OS | Дата: Среда, 13.05.2015, 08:03 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Костанай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дан автоматический выключатель ВА 47-100 10А, нужно определить ток расцепления, как это сделать?
|
|
|
|
3ariaofden | Дата: Среда, 15.07.2015, 15:34 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Киев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть номинал автомата, есть его характеристика. Берете токовременную характеристику для этого автомата и смотрите какие должны быть токи расцепления. А проверить на практике можно при помощи специальных приборов.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 15.07.2015, 17:10 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50345-2010 Таблица 2
|
|
|
|