Суббота, 23.11.2024, 08:50
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Работа в ночное время суток на ШРП
mosk25Дата: Понедельник, 30.03.2015, 15:09 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток!
Товарищи! Какой норматив можно подстелить под приказ на настройку ШРП исключительно в дневное время суток?
понятно,что после отсекания настроить то можно (под лампочку аль светлячка), но перезапустить жилой дом объективно нереально.
уже не знаю где искать...
спасибо
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 30.03.2015, 15:45 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Плановые работы всегда проводятся только в дневное время-априори, если это не производство где работы ведутся в две смены. Зачем плановые работы выполнять в ночное время? Чтоб создать себе трудности, а затем их успешно преодолеть. Если это аварийные работы, то здесь главный показатель время устранения авария и в какое время суток и какая погода значение не имеет. Есть ГОСТ Р 54983-2012 приложение Ц примечание к табл. Ц1 (третий абзац) - время суток  работы аварийной бригады в зависимости от количества смен работы бригад АДС.

Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 30.03.2015, 15:47
 
 
mosk25Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:12 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
*** Бригада работает в дневное время, продолжительность смены не более 12 ч. При поступлении заявок
в ночное время дежурный диспетчер обеспечивает сбор и выезд бригады на место аварии.


эт да. спасибо. без вопросов.
вопрос в действиях этой бригады.

если шкафная отсекла (не ахти авария. но), обязана ли круглосуточно работающая АДС в эту же ночь, настраивать ее, даже если они это сделать в состоянии, при том что жилой массив все равно не перезапустят (просто ночью не найдут всех жильцов)?
 


zorik2Дата: Понедельник, 30.03.2015, 18:17 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для этого и пишутся местные инструкции, что бы определить необходимость определения перезапуска регуляторного пункта для конкретных объектов и в за какое время и в какое время суток.Читайте ГОСТ Р 54983-2012  и вносите свою местную конкретику на его основе.
 
 
mosk25Дата: Понедельник, 30.03.2015, 19:06 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
большое спасибо. просто ещё не до конца поняли грани полномочий гро по применению нормативки.
 
 
luxemburgДата: Вторник, 31.03.2015, 22:31 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чтобы не нужно было рисковать ночью - для того и придумали закольцовку сетей.
Хотя сразу предвижу ответ что не всегда и не везде это возможно.
Да и ничего страшного не произойдет если утром попользуются электрочайниками на период повторного пуска.
Это лучше чем хлебать баланду за решеткой за опрометчивое решение и надежду на АВОСЬ.


Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 31.03.2015, 22:33
 


mosk25Дата: Среда, 01.04.2015, 07:40 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg, на низком у нас закольцовка изрядно редка, но есть, и по мере возможностей ее всегда стараемся делать.
а вот в шкафные потемну никто лезть и не собирался. просто огалтелой бабушке, гревшей чай утром на костре, нужно показать бумажко..посему и вопрошал.
 
 
lecompt1221Дата: Четверг, 02.04.2015, 01:28 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
написать местную инструкцию - самый легкий вариант
 
 
mosk25Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:04 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю не сильно отклонюсь от темы следующим вопросом.
был поврежден автотранспортом фасадный газопровод (фура в узком проулке задела) 5 этажного дома.
газоснабжение восстанавливали 3 дня (косяки с материалами и организационные моменты).
чем регламентировано время на восстановительные работы вплоть до возобновление газоснабжения? договором о предоставлении услуг населению по газоснабжению оговорено, что "как починят - так и пустят", но я где то встречал конкретику..
заранее спасобо
 


luxemburgДата: Четверг, 02.07.2015, 16:35 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На этот счет - смотрите раздел ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ - он есть и в старых Правилах и в новых ГОСТах и Регламентах
Можете и бабушке писюльку распечатать - что ниЗЗЗЗяя


Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 02.07.2015, 16:36
 
 
barkДата: Четверг, 02.07.2015, 16:47 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приказ Минэнергетики РФ от 16.12.2002 N 448 Правила пользования газом:
"4. На случай аварийных ситуаций и связанных с этим нарушений технологического режима работы газотранспортной системы, газораспределительные организации разрабатывают и утверждают в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации "Графики аварийного газоснабжения" с приложением к ним перечня организаций и порядка их частичного или полного отключения от подачи газа."
Также см. ГОСТ 54983-2012 сети газораспределения.
В общем, как напишете план/график и утвердите в администрации, так и будет...
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz