Работа в ночное время суток на ШРП
|
|
mosk25 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 15:09 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! Товарищи! Какой норматив можно подстелить под приказ на настройку ШРП исключительно в дневное время суток? понятно,что после отсекания настроить то можно (под лампочку аль светлячка), но перезапустить жилой дом объективно нереально. уже не знаю где искать... спасибо
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 15:45 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Плановые работы всегда проводятся только в дневное время-априори, если это не производство где работы ведутся в две смены. Зачем плановые работы выполнять в ночное время? Чтоб создать себе трудности, а затем их успешно преодолеть. Если это аварийные работы, то здесь главный показатель время устранения авария и в какое время суток и какая погода значение не имеет. Есть ГОСТ Р 54983-2012 приложение Ц примечание к табл. Ц1 (третий абзац) - время суток работы аварийной бригады в зависимости от количества смен работы бригад АДС.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 30.03.2015, 15:47 |
|
|
|
mosk25 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:12 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| *** Бригада работает в дневное время, продолжительность смены не более 12 ч. При поступлении заявок в ночное время дежурный диспетчер обеспечивает сбор и выезд бригады на место аварии.
эт да. спасибо. без вопросов. вопрос в действиях этой бригады.
если шкафная отсекла (не ахти авария. но), обязана ли круглосуточно работающая АДС в эту же ночь, настраивать ее, даже если они это сделать в состоянии, при том что жилой массив все равно не перезапустят (просто ночью не найдут всех жильцов)?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 18:17 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для этого и пишутся местные инструкции, что бы определить необходимость определения перезапуска регуляторного пункта для конкретных объектов и в за какое время и в какое время суток.Читайте ГОСТ Р 54983-2012 и вносите свою местную конкретику на его основе.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 19:06 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| большое спасибо. просто ещё не до конца поняли грани полномочий гро по применению нормативки.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:31 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Чтобы не нужно было рисковать ночью - для того и придумали закольцовку сетей. Хотя сразу предвижу ответ что не всегда и не везде это возможно. Да и ничего страшного не произойдет если утром попользуются электрочайниками на период повторного пуска. Это лучше чем хлебать баланду за решеткой за опрометчивое решение и надежду на АВОСЬ.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 31.03.2015, 22:33 |
|
|
|
mosk25 | Дата: Среда, 01.04.2015, 07:40 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| luxemburg, на низком у нас закольцовка изрядно редка, но есть, и по мере возможностей ее всегда стараемся делать. а вот в шкафные потемну никто лезть и не собирался. просто огалтелой бабушке, гревшей чай утром на костре, нужно показать бумажко..посему и вопрошал.
|
|
|
|
lecompt1221 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 01:28 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| написать местную инструкцию - самый легкий вариант
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:04 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думаю не сильно отклонюсь от темы следующим вопросом. был поврежден автотранспортом фасадный газопровод (фура в узком проулке задела) 5 этажного дома. газоснабжение восстанавливали 3 дня (косяки с материалами и организационные моменты). чем регламентировано время на восстановительные работы вплоть до возобновление газоснабжения? договором о предоставлении услуг населению по газоснабжению оговорено, что "как починят - так и пустят", но я где то встречал конкретику.. заранее спасобо
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:35 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На этот счет - смотрите раздел ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ - он есть и в старых Правилах и в новых ГОСТах и Регламентах Можете и бабушке писюльку распечатать - что ниЗЗЗЗяя
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 02.07.2015, 16:36 |
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:47 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приказ Минэнергетики РФ от 16.12.2002 N 448 Правила пользования газом: "4. На случай аварийных ситуаций и связанных с этим нарушений технологического режима работы газотранспортной системы, газораспределительные организации разрабатывают и утверждают в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации "Графики аварийного газоснабжения" с приложением к ним перечня организаций и порядка их частичного или полного отключения от подачи газа." Также см. ГОСТ 54983-2012 сети газораспределения. В общем, как напишете план/график и утвердите в администрации, так и будет...
|
|
|
|