Понедельник, 11.11.2024, 04:51
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Необходимость одоризации
OphiusДата: Понедельник, 18.11.2013, 13:06 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Ноябрьск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, на какой пункт и каких правил (законодательных актов, фз, ГОСТ, СНиП и других НТД) можно сослаться для того чтобы не одорировать газ на промышленном объекте после АГРС. Природный газ идет на производство а так же на котельную для обогрева всей базы.
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 18.11.2013, 13:25 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Ophius, на АГРС его одорируют?
 
 
TehnologAGRSДата: Понедельник, 18.11.2013, 14:47 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ophius
Временные технические требования к газораспределительным станциям (ГРС) п. 5.3.6.3
"Газ, подаваемый промышленным предприятиям и электростанциям, по  согласованию с Потребителем и органами Ростехнадзора не одорируют".
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz