Помогите разобраться!!!!
|
|
Чайник | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:10 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите пожалуйста разобраться с вопросом целесообразности проведения полугодовых измерений электропотенциалов питающего котельную газопровода (длина 65 метров, Д 150, давление 0,3 Мпа) нас обязывает это делать п 5.8.6. ПБ 12-529-03: «Проверка эффективности электрохимической защиты газопровода должна проводиться путем измерения поляризационного потенциала или разности потенциалов между трубой и землей не реже чем 2 раза в год (с интервалом не менее 4 месяцев), а также после каждого изменения рабочих параметров электрозащитных установок или коррозионных условий»? С уважением! Александр.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:55 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А что смущает? Или чем недовольны , правилами? Так они написаны кровью пострадавших, а не выдумка клерков.
|
|
|
|
Чайник | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:51 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Понять хотелось одно- это обоснованные для нас затраты или это механизм получения доп. дохода службой эксплуатации? Какими документами(лицензии, допуски СРО) должна обладать организация выполняющая работу? Какие могут быть санкции в случае не проведения испытаний(измерения электропотенциалов подземного газопровода).
|
|
|
|