Кто-ниб. сталкивался с проблемой получения ТУ от железной дороги? тема такая: через жд пути проложен 1 газопровод. Вопрос: на каком расстоянии параллельно ему можно прокладывать новый? Железнодорожники упираются, говорят, что 20 метров надо отступить от старого газопровода.
 
 
martvikДата: Среда, 21.12.2011, 13:33 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Железные дороги колеи 1520 мм
СТН Ц-01-95

11.10. Трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины станции на расстоянии от стрелоч­ных переводов и других пересечений пути не менее 20 м. Минимальное расстояние от тру­бопроводов до искусственных сооружении (мосты, водопропускные трубы и т. д.) необхо­димо предусматривать в соответствии со сте­пенью их опасности для нормальной эксплуата­ции железной дороги, но не менее 30 м.
Конструкция перехода через железную до­рогу должна обеспечивать возможность пери­одических осмотров, текущего ремонта, от­ключения и опорожнения трубопроводов. На переходах газопроводов, нефтепро­водов, нефтепродуктопроводов необходимо дополни­тельно предусмат­ривать устройства по опове­щению и блокировке движения поездов в слу­чае возникновения опасности.
 
 