В топочной с газовым котлом установлен унитаз. Правильно?
dima_gaz1965Дата: Вторник, 29.03.2011, 15:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Гродно
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В топочной установлен котел , а после этого дооборудован унитазом (ну не было другого места) Топочная соответствует всем требованиям . Какую правовую базу (ГОСТ СНиП....) подвести, чтобы это было нарушением? Кто подскажет!!!
 
 
VGДата: Среда, 30.03.2011, 15:26 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Меня этот вопрос тоже очень интересует. Подскажите!!!
 
 
GazolineДата: Четверг, 31.03.2011, 14:38 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По украинскому ДБНу - категорически запрещено, ибо это помещение автоматически можно отнести к санузлу.
 


dima_gaz1965Дата: Пятница, 01.04.2011, 18:00 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Гродно
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Но также и к топочной dry !!!!!
 
 
zemgentimДата: Среда, 13.04.2011, 21:48 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Ногинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Хотелось бы знать что вы называете топочной и где ( в каком здании) она находится .В принципе одно другому не мешает, но могут возникнуть препятствия формального или организационного характера. Кто пользуется этим помещеним, кроме хозяина? Или это не частное владение? Видите сколько вопросов, могущих повлиять на результат, а вы в вопросе ничего не говорите.Каков вопрос, таков ответ.
 
 
alusДата: Вторник, 24.05.2011, 23:28 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Gazoline)
По украинскому ДБНу - категорически запрещено, ибо это помещение автоматоматически можно отнести к санузлу.

А конкретнее пунктик не могли бы указать. Трапы можно, загрязнения от ХВО сливаем, а унитаз помешал. Он ведь не взрывоопасен. Смех. biggrin
 


ecoproekДата: Среда, 27.07.2011, 20:09 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если нельзя воспользоваться туалетом в радиусе 50 м, то в котельной д.б. санузел, если там присутствует обслуживающий персонал. См. СНиПII-35-76 "Котельные установки" и СНиП "Производственные данные". Этот санузел д.б. только для персонала котельной. cool
 
 
VIC59Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:48 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Мариуполь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДБН В.2.5-20-2001 п.6.2
Не допускается размещение газовых приборов в санитарных узлах.
 
 
бабааАХ_ойДата: Пятница, 13.01.2017, 08:26 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.

Возник вопрос правомерности установки унитаза в одном помещении с газовой колонкой (частный дом).

СП 62.13330, п.7.6 запрещает установку газоиспользующего оборудования в ванных комнатах (душевых), уборных (или совмещённых санузлах) в квартирах жилых зданий.

Совмещённый санузел предполагает совместную установку ванны и унитаза. А что интересно понимается под уборной в контексте данного свода правил?
Рассуждаю так. Если бы авторы СП62 явно хотели бы запретить совместную установку газоиспользующего оборудования и унитаза, то в норме так бы и прописали: запрещена установка в санузлах. Но в нормах есть лишь упоминание про совмещённые санузлы.
Пытаюсь рассуждать логично. Раковины же можно устанавливать? - можно. Тогда почему бы и рядом унитаз не поставить? (время "дружбы" с унитазом примерно такое же как и время потраченное за умывальником).

есть еще СП 60.13330, п.6.5.3
Индивидуальные теплогенераторы ... следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
Но это раздел Поквартирного теплоснабжения, а тут речь про частный дом (хотя я разницы вообще не вижу).
 


Anna1Дата: Среда, 02.08.2017, 12:55 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если санузел и топочную разделяет стена каркасного дома (гипсокартон), тоже нельзя?
 
 
zorik2Дата: Среда, 02.08.2017, 15:11 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Anna1 ()
Если санузел и топочную разделяет стена каркасного дома (гипсокартон), тоже нельзя?
 Под топочной Вы подразумеваете теплогенераторную? Потому что существует в настоящий момент нормативное определение теплогенераторная.
СП 281.1325800.2016 п.3.2
Что касается перегородки, то согласно СП 281.1325800.2016 п.5.6 ограждающие конструкции встроенной теплогенераторной должны отвечать определенным противопожарным требованиям.
Ссылка на СП 281.1325800.2016  http://www.minstroyrf.ru/docs/14463/
 
 
plehanДата: Среда, 02.08.2017, 17:21 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
СП 281.1325800.2016 п.5.6 ограждающие конструкции встроенной теплогенераторной должны отвечать определенным противопожарным требованиям.
Если каркасник не более 2 этажей то требования  не предъявляются   ! СП 55 13330-2016 п. 7.9 ,а также п. 7.13 - который указывает где можно устанавливать теплогенератор -нет там слова теплогенераторная !  Требование безопасности для таких помещений ссылка на СП  тоже указаны в нем !
 


zorik2Дата: Среда, 02.08.2017, 18:12 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 2.13130.2012  с допол. Почитайте.

Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.08.2017, 18:13
 
 
barkДата: Среда, 02.08.2017, 18:51 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Anna1 ()
Если санузел и топочную разделяет стена каркасного дома (гипсокартон), тоже нельзя?
перегородка из 2-слоев ГКГ (с каждой стороны перегородки) с минераловатным утеплителем толщиной 50 м может отвечать требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам с пределом огнестойкости 45 мин (стена 2 типа или перегородка 1 типа).
 
 
plehanДата: Среда, 02.08.2017, 20:44 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
СП 2.13130.2012
является добровольным ,противоречит СП 55 так он не предъявляет требований !
Тем более 1.2 Настоящий свод правил применяется на этапах проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции, при иных работах, связанных с полной или частичной заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объектов защиты!
 