Узлы учета газа
|
|
spsman | Дата: Среда, 10.01.2018, 11:47 | Сообщение # 31 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На каком расстоянии от электроприборов должен находиться узел учета газа в многоквартирном жилом доме?
|
|
|
|
fedor | Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:55 | Сообщение # 32 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| см.ПУЭ
|
|
|
|
spsman | Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:51 | Сообщение # 33 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо.
|
|
|
|
gazero | Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:24 | Сообщение # 34 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Киев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, а перед входом в счетчик, на расстояние 10 см. от патрубки разве можно устанавливать кран с типом рукоятки бабочка ? Тоесть, 11Б27п - это и есть кран шаровый, он может с рукояткой как "бабочка", так и "рычаг"?
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:04 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| прямолинейный участок перед прибором учета устанавливается по техдокументации (руководству по монтажу, паспорт). тип рукоятки только задает радиус ограничения по монтажу: бабочка компактнее рычага, но по-мне так менее удобная особенно если редко пользуешься (плечо рычага чем меньше, тем больше усилий прикладывать нужно).
|
|
|
|