Инфракрасные горелки
ГазовикДата: Среда, 12.01.2011, 21:26 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Интересует вопрос о возможности применения инфракрасных горелок для сушки изделий после окраски. Может кто нибудь уже занимался данным вопросом? Так же хотелось бы узнать нормативную базу для проектирования. Ведь в основном инфракрасные излучатели используют для поддержания комфортной температуры в цехах на предприятиях. Буду рад любой информации по данному вопросу.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 13.01.2011, 16:04 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На сайте в разделе Каталог документов много литературы, есть что посмотреть, а так же на форуме в разделе разное(в этом разделе), есть раздел книги, там уважаемый Диманчо выложил тоже много материалов по ИФ горелкам.
http://proekt-gaz.ru/load/41-2-0
Газовые горелки инфракрасного излучения и их применение. Богомолов А.И. Вигдорчик Д.Я. Маевский М.А.
 
 
Svetlana7131Дата: Понедельник, 24.09.2018, 17:30 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Чайковский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, добрый день. Подскажите, пожалуйста: в цех ставим газовые инфракрасные излучатели. Для помещений, где ставится газовое оборудование есть норма площади остекления- 3% от объема помещения. В помещении, где ставятся инфракрасники такая же норма?
 


zorik2Дата: Понедельник, 24.09.2018, 19:55 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласно требованиям  СТО НП "АВОК" 4.1.5 2006 раздел 5 - http://ultra-term.ru/wp-cont....006.pdf
этого требования нет.
Внимательно прочитайте требования к помещениям где устанавливаются излучатели еще и СП 60. 13330.2012; п.4.7; п.5.8; п. 6.2.9; п. 6.2.10 п. 6.4.11 СП 60 13330.2016 п.6.2.9; 6.2.10; 6.4.12 и СП 4.13130.

Когда выполняете отопление инфракрасными горелками, всегда делайте дежурное отопление.
При отоплении газовыми излучателями все происходит как на горном курорте, где солнце светить там можно в купальнике стоять, а в тень зашёл сразу  минус 20. Поэтому конденсат выпадает на ограждающих конструкциях и они просто промерзают. Для районов холодной пятидневки ниже -20, я бы рекомендовал это обязательно.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 24.09.2018, 20:31
 
 
zeninДата: Пятница, 12.10.2018, 11:21 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Одинцово
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас в цеху бетонные панели инфракрасниками сушат, нет там ни конденсата, ни дополнительного отопления. Есть только вентиляция, которая вытягивает влагу на улицу. А в морозы народ почти в трусах работает, поверхности прогреваются за ночь и весь день отдают тепло.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 12.10.2018, 12:05 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zenin ()
У нас в цеху бетонные панели инфракрасниками сушат, нет там ни конденсата, ни дополнительного отопления. Есть только вентиляция, которая вытягивает влагу на улицу. А в морозы народ почти в трусах работает, поверхности прогреваются за ночь и весь день отдают тепло.
У Вас частный случай, цех сушильный. Конечно нагретые массы бетона долго остывают и вопрос о дежурном отоплении не стоит. А если технологический перерыв  на Вашем производстве или  цеха где не выделяются много избыточного тепла, там необходимо дежурное отопление.
 