Воскресенье, 24.11.2024, 02:59
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 21 из 21
  • «
  • 1
  • 2
  • 19
  • 20
  • 21
Программа для гидравлического расчета газопроводов.
proekt-gazДата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:41 | Сообщение # 301
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
savier93, да.
 
 
savier93Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 23:14 | Сообщение # 302
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, и ещё, как видно на скриншоте, при одинаковых расчётном и стандартном диаметре, потери давления на трение меньше допустимых потерь.Это связано с пересчётом на расход при рабочих условиях?
Прикрепления: 9188207.png (30.3 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 11.05.2015, 08:08 | Сообщение # 303
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
savier93, не совсем понял ваш вопрос.
 


savier93Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:07 | Сообщение # 304
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz,иначе говоря, бывают следующие ситуации: Участок кольца газовой сети,  допустимые потери давления: 0,626 Па/м. Расход газа: 474.19 Программа подбирает диаметр=250мм(Расчётный-206.8).

Пересчитываем потери давления при D=200мм и потери давления на участке оказываются равными 0.623707 Па/м, что меньше допустимых потерь, несмотря на то, что этот диаметр меньше расчётного

Добавлено (12.05.2015, 10:34)
---------------------------------------------
Извиняюсь, всё работает верно(во вкладке расчёта скорости газа необходимо было подставлять внутренний диаметр, а не условный)

Добавлено (12.05.2015, 10:47)
---------------------------------------------
Стоп.., при подставлении внутреннего диаметра(при Dу=200,  Dв=170 падение давление доходит до 0,4 Па, что на треть меньше допустимого, а программа, повторюсь, выбирает стандартный диаметр 250)

Добавлено (12.05.2015, 11:07)
---------------------------------------------
Разобрался, под стандартным диаметром имеется ввиду внутренний, а не условный.В таком случае остаётся проблема, указанная изначально.

Прикрепления: 9264415.png (32.7 Kb) · 6966399.png (25.5 Kb)
 
 
savier93Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:51 | Сообщение # 305
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А в данном случае потери давления на участке получились заметно больше допустимых.

В целом такие ситуации повторяются, в случаях, когда расчётный диаметр примерно равен стандартному, как будто расчётный диаметр программа подбирает не по удельным потерям
Прикрепления: 4189650.png (38.5 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 12.05.2015, 18:16 | Сообщение # 306
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Программа определяет диаметр по формуле:

где:
dр – расчетный диаметр (см)
А, В, m, m1 – коэффициенты, определяемые по таблицам СП 42-101-2003 в зависимости от категории сети (по давлению) и материала газопровода
Q0 – расчетный расход газа при нормальных условиях м3/час
Руд. – удельные потери давления (для сетей низк. давления – Па/м, для сетей средн. и высок. давления – Мпа/м)
Прикрепления: 6409059.png (0.9 Kb)
 


savier93Дата: Среда, 10.06.2015, 12:58 | Сообщение # 307
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю, теперь всё понятно, огромное спасибо за программу

Добавлено (08.06.2015, 23:02)
---------------------------------------------
Подскажите, при расчёте полиэтиленовых газопроводов,(подбирается расчётный=наружный диаметр) чтобы получить реальные потери давления, необходимо из подобранного условного диаметра вычесть толщину стенки, и пересчитать на внутренний диаметр,да?

Добавлено (10.06.2015, 12:58)
---------------------------------------------
Запутался.В данной теме отвечали, что расчёт  программа ведёт по внутреннему диаметру и ничего пересчитыватьне нужно.. Получается, при подстановке диаметра 63, программа вычитает из него толщину стенок? но ведь и рекоммендуемая толщина стенок разная( зависит от давления в сети).

 
 
кротДата: Четверг, 09.07.2015, 16:39 | Сообщение # 308
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Волгоград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz,  как скачать??????????
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 09.07.2015, 18:30 | Сообщение # 309
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
крот, попробуйте отключить антивирус.
 


BrestboyДата: Среда, 15.07.2015, 13:02 | Сообщение # 310
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Brest
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
присоединяюсь к вопросу в посте 307. на вкладке расчет скорости, какой все таки диаметр ставить? и какую толщину программа берет?
 
 
ДаудДата: Понедельник, 17.04.2017, 20:51 | Сообщение # 311
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Грозный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
скачал версии: 4_4 и 4_62. почему у них разные результаты при одинаковых вводных данных?
Прикрепления: 6712051.jpg (123.9 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:29 | Сообщение # 312
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Дауд ()
скачал версии: 4_4 и 4_62. почему у них разные результаты при одинаковых вводных данных?
Вот еще вариант расчета на сайте http://proekt-gaz.ru/index/raschet_diametra_gazoprovoda/0-21
Прикрепления: 5195308.jpg (70.7 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 26.08.2017, 08:57
 


polinazhДата: Среда, 10.01.2018, 09:30 | Сообщение # 313
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а какие допустимые скорости движения газа в газопроводах? именно газообразной фазы. в СНиПе только норма связанная с шумом указана
 
 