Программа для определения категорий взрывоопасности помещени
|
|
proekt-gaz | Дата: Суббота, 30.08.2008, 22:26 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Обсуждаем.
|
|
|
|
alus | Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 15:45 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну это скорее похоже на памятку.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 15:56 | Сообщение # 3 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Ну, так и есть . Но это пока... Как написано в описании, если кому нужен расчет, то программка будет развиваться.
|
|
|
|
Evgenii | Дата: Среда, 03.09.2008, 18:32 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 1
Город: Столица Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ОООО!!!!!! Отличная программа Quote (alus) Ну это скорее похоже на памятку. а памятку надо еще сделать и потом еще найти в куче таких же памяток, справочниках, а так в ноутбук закачал и все - всегда с тобой. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Evgenii - Среда, 03.09.2008, 18:34 |
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Среда, 03.09.2008, 18:46 | Сообщение # 5 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Я не пойму, расчеты нужны или никто их не делает?
|
|
|
|
elleze | Дата: Среда, 10.09.2008, 21:51 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| расчеты делаем конечно ..я думала это прога и есть расчет... оказалось немного " проще ))
Эля
|
|
|
|
guromen | Дата: Вторник, 11.11.2008, 14:48 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Боровск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| это слишком простое определение пожарной безопасности помещений. Есть ли программа, в которую можно было бы вставлять данные о имеющихся в помещении веществах для определения категории?
|
|
|
|
den935 | Дата: Пятница, 19.12.2008, 13:55 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: великие луки Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| не понятно програму скачал, а она не открывается. в каком она формате word. exel или в каком другом?
2212803962
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Пятница, 19.12.2008, 17:07 | Сообщение # 9 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| EXE В архиве. Попробуйте еще раз скачать. Возможно файл недокачался.
|
|
|
|
kuznet | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 22:43 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Воронеж Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В середине 80-х я участвовал в разработке ОНТП 24-86 (предшественника НПБ 105-03) и некоторые другие нормативные документы по категорированию производств. Примерно в это время довелось разрабатывать различные варианты программ по этой проблеме. Программы разрабатывались для ЕС 1052 (кто-нибудь помнит, что это такое?), однако они включали, например, базу данных со свойствами ЛВЖ, ГЖ, горючих газов и многое другое. Посмотрел "Программу для определения категорий взрывоопасности помещений" и даже не знаю, что сказать. Где программа?
|
|
|
|
maxgut | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 05:00 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Кемерово Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласен со Студентом. Была надежда на программу расчета
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 17:00 | Сообщение # 12 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| maxgut, Вы читали? Quote (alus) Ну это скорее похоже на памятку. Quote (proekt-gaz) Ну, так и есть wink . Но это пока... Как написано в описании, если кому нужен расчет, то программка будет развиваться. kuznet, вот было не плохо получить помощь от специалиста в этой области. Можете прислать примеры расчетов?
|
|
|
|
kuznet | Дата: Среда, 31.12.2008, 06:11 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Воронеж Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| К сожалению я категорированием не занимаюсь с 1992г. и НПБ 105-03 не занимался. Но я подозреваю, что его разрабатывали те же специалисты ВНИИПО, что и ОНПТ 24-86 (Игорь Смолин и др., их координаты можно уточнить на сайте ВНИИПО). Главной сложностью использования этих нормативов является невозможность обосновать вероятности возникновения аварийной ситуации. Поэтому уже давно создаются отраслевые «Перечни помещений производств с категориями по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности», где каждому производству соответствует определенная категория. Перечни разрабатываются на основе технологических данных. Я принимал участие в разработке перечня для министерства электронной промышленности и некоторых других. В качестве приложений к перечням использовались таблицы с удельными показателями максимально допустимого выхода ЛВЖ, ГЖ и ГГ в объем помещения для категории В. Программу для определения этих показателей я писал. И у меня даже сохранилась распечатка, фрагменты которой я прилагаю.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Среда, 31.12.2008, 08:58 | Сообщение # 14 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Да, программа серьезная. Жаль, что Вы не занимаетесь НПБ 105-03 так бы можно было сделать не плохую программу.
|
|
|
|
kuznet | Дата: Среда, 31.12.2008, 09:56 | Сообщение # 15 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Воронеж Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ничего серьезного. Программа элементарная по сегодняшним меркам. В основе десятка два простейших формул. Тяжелее всего рассчитать давление насыщенных паров для расчета скорости испарения. Нужны константы Антуана. В настоящее время их можно взять из справочников (например двухтомный справочник под. ред. Баратова (бывший зам. начальника ВНИИПО по науке, потом работал в МИСИ)). Так что нужно немного желания. Трудоемкость разработки подобной программы не больше 10 ч-дн (вместе с поиском справочников). С 1992 года я работаю в области IT, так что знаю, что говорю. Кстати, вчера просмотрел НПБ 105-03, в основе своей он не отличается от ОНПТ 24-86.
|
|
|
|