Пятница, 27.12.2024, 06:34
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Программа расчет газового коллектора.
ork13Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:33 | Сообщение # 61
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чего-то я в новой версии программы не догоняю. По логике вещей применяется расчет только для двух вариантов низкое давление(В/500) и среднее/высокое давление (В/1000). При этом в расчете берется расход газа приведенный к нормальным условиям.
Возникает вопрос зачем вводить величину давления газа если она фактически на расчет не влияет? К тому же результат очень походит на то что при расчете все таки используется рабочий расход.
proekt-gaz очень прошу развеять мои сомнения)
PS сейчас еще раз заглянул в методичку Tartarini там при расчете используют ст.м3/ч
Прикрепления: 3858601.jpg (194.5 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Пятница, 05.04.2013, 18:10 | Сообщение # 62
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Цитата (ork13)
По логике вещей применяется расчет только для двух вариантов низкое давление(В/500) и среднее/высокое давление (В/1000)

Да, так и есть.
Цитата (ork13)
При этом в расчете берется расход газа приведенный к нормальным условиям.

Безусловно.
Цитата (ork13)
Возникает вопрос зачем вводить величину давления газа если она фактически на расчет не влияет?

Влияет, так как давление вводимое в программу, это давление в коллекторе, а оно может отличаться от давления на горелке. Соответственно, чем больше давление в коллекторе, тем меньший объем газа получается и тем меньше размер коллектора.
 
 
olegggДата: Вторник, 04.06.2013, 10:13 | Сообщение # 63
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Здравствуйте! согласно Вашей новой версии "Специальная версия для AntonNUR, качайте на здоровье" и старой версии расчета коллектора, получается что при давлении 12кгс/см2 и "среднее и высокое давление" DN-273мм, можно поставить и 1 метр и 10 метров. Разница какая то не логичная))
Прикрепления: 1_0.rar(65Kb)

Цитата (proekt-gaz)
Специальная версия для AntonNUR, качайте на здоровье.Прикрепления: 1_0.rar(65Kb)
Цитата (proekt-gaz)
Специальная версия для AntonNUR, качайте на здоровье.Прикрепления: 1_0.rar(65Kb)
 


proekt-gazДата: Вторник, 04.06.2013, 11:59 | Сообщение # 64
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
oleggg, не понял, можно подробнее?
 
 
olegggДата: Пятница, 28.06.2013, 15:12 | Сообщение # 65
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня вопрос! подскажите пожалуйста. У меня два котла: потребляемая мощность каждого равна 340нм/ч, подбирал коллектор по программке" Расчет коллекторов" получается  530трубы -2 метра, в рекомендациях по эксплуатации,сказано, что должен быть 15 секундный запас объема газа,следовательно это 2,5м/куб, по расчетам вашей програмы "расчет объема газопровода V 1.0"получается, что ресивер должен быть 530труба -5 метров.  Не могу понять в чем прикол??    как бы труба не дешевая!!)))) uhm
 
 
proekt-gazДата: Пятница, 28.06.2013, 15:53 | Сообщение # 66
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Если в рекомендациях котлов указаны какие либо величины, то естественно можно их и придерживаться. Программа делает расчет объема исходя из "западных" норм.
 


olegggДата: Понедельник, 01.07.2013, 08:59 | Сообщение # 67
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
какая именно программа??!! (по западным нормам)  "Расчет коллектора" или "объем газа в газопроводе"!!!!
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 01.07.2013, 13:12 | Сообщение # 68
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Конечно "Расчет коллектора". "Расчет объема газа в газопроводе" выполняется согласно законам физики.
 
 
olegggДата: Вторник, 02.07.2013, 14:36 | Сообщение # 69
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
уточните пожалуйста: У меня два котла общий объем газа 680 м3/ч  необходимое давление 0,3 кгс/см2  В программе "Расчет газового коллектора V1.1"  у меня получается 530трубы -3метра, взял избыточное 0,3кгс/см2 , согласно рекомендациям завода нужен накопитель с 15сек. запасом газа это-680/3600*15сек=2.8м3 , воспользовался программой"Расчет объема газа в газопроводе" считал давление абсолютном т.е. 1,3кгс/см2 ,получил 530 трубу-6метров. Посчитал по рекомендуемому Вами Q/1000,получил-0,68м3 , согласно "Расчет объема газа в газопроводе" получил 325трубу 3 метра...  где правда? и как правильно и грамотно мне это посчитать??  Спасибо.
 


proekt-gazДата: Вторник, 02.07.2013, 20:06 | Сообщение # 70
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн

oleggg, у вас все смешалось в одну кашу и применяете различные величины где попало...
Цитата (oleggg)
В программе "Расчет газового коллектора V1.1" у меня получается 530трубы -3метра

Да, правильно.
Цитата (oleggg)
воспользовался программой"Расчет объема газа в газопроводе" считал давление абсолютном т.е. 1,3кгс/см2 ,получил 530 трубу-6метров

А где написано, что давление абсолютное? Необходимо вводить избыточное давление, т.е. 0,3кгс/см2

Вывод: Как уже писал ранее -
Цитата (proekt-gaz)
Если в рекомендациях котлов указаны какие либо величины, то естественно можно их и придерживаться. Программа делает расчет объема исходя из "западных" норм.
Прикрепления: 8975928.png (41.8 Kb)
 
 
olegggДата: Среда, 03.07.2013, 10:05 | Сообщение # 71
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Алматы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо огромное вам)))
 
 
IlyaДата: Четверг, 29.01.2015, 00:01 | Сообщение # 72
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Программа не соответствует методичке тартарини в следующем: в ней указано что объём коллектора в м3 равен расходу газа в ст. м3, разделённому на 1000. Т.е. при расходе газа 2800ст.м3/ч и давлении 0,3МПа, объём коллектор должен быть не менее 2,8м3. А в программе требуемый объём коллектора уменьшается примерно в 4 раза (т.к. абсолютное давление 4 атм.). Хотя я считаю, что в программе логичнее расчёт - чем больше давление при одинаковом расходе, тем меньше требуется коллектор! Но это мнение расходится с методичкой тартарини...
 


romeo2011Дата: Пятница, 06.09.2019, 10:16 | Сообщение # 73
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А почему в программе не активна кнопка "Печать отчета"?
 
 
BabyakДата: Среда, 23.12.2020, 16:39 | Сообщение # 74
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Буча
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите нужно делать коллектор если в ряд стоят не котлы, а например когенерационные установки мощностью 1МВт в колличестве 3шт., на расстоянии 6м друг от друга, работающие на среднем давлении 100...120мБар

Сообщение отредактировал Babyak - Среда, 23.12.2020, 16:50
 
 
zorik2Дата: Четверг, 24.12.2020, 12:42 | Сообщение # 75
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если близко находится ГРУ, то желательно. Если один агрегат рабочий, а другой резервный, и подводящие сети (без ответвлений, а от последнего ответвления до установки) имеют объем больше чем 1/1000 от максимального расхода всей когенерационной установки,  то нет необходимости.

Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.12.2020, 12:44
 


  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz