Программа расчет газового коллектора.
proekt-gazДата: Понедельник, 15.09.2008, 15:58 | Сообщение # 16
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Значит сайт и загрузчик оперы не любят друг друга. Пробуйте FIREFOX.
 
 
AntonNURДата: Вторник, 17.02.2009, 15:05 | Сообщение # 17
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые создатели данных программ, большое Вам за них спасибо.
Скажите пожалуста почему в программе расчета газового коллектора нет высокого давления? Хотелось бы там видеть его.
P.S. И зачем вы их пишите на ассемблере-:)))?
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 15:16 | Сообщение # 18
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Quote (AntonNUR)
Скажите пожалуста почему в программе расчета газового коллектора нет высокого давления? Хотелось бы там видеть его.

А разве есть газовое оборудование работающее на высоком давлении, без понижения давления газа для которого необходим газовый коллектор?
Если есть необходимость то скорее всего подойдет расчет для среднего давления.
Quote (AntonNUR)
P.S. И зачем вы их пишите на ассемблере-:)))?

А кто Вам сказал, что программы на ассемблере?
 


AntonNURДата: Вторник, 17.02.2009, 15:34 | Сообщение # 19
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да у нас ПАЭС-2500 работающие на давлении 1,2 Мпа с расходом 880-1200 М3/час. И почему вы пишете нм3/час? (или этозначит при нормальных условия или нано?) / А программки вскрыл хотел формулы посмотреть - а там хрр))) исполняемый код на ассм и усе ))) и ссылк на использ библиотеки)))
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 15:37 | Сообщение # 20
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Неее... ломать не надо. Читаем лицензионное соглашение. Будем в суд подавать wink
А формулы ищем тут в сообщении №24: Форум
 
 
AntonNURДата: Вторник, 17.02.2009, 15:38 | Сообщение # 21
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для среднего давления слишком длинный коллектор получается - мы используем почти в 2 раза короче . хотелось бы точног рассчитать
 


proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 15:39 | Сообщение # 22
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
А увеличивать диаметр не пробовали?
 
 
AntonNURДата: Вторник, 17.02.2009, 15:40 | Сообщение # 23
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
итак 325 мм
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 15:52 | Сообщение # 24
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
14 метров это не такая и длинная труба.
 


AntonNURДата: Вторник, 17.02.2009, 16:35 | Сообщение # 25
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
давление почти в 20 раз больше чем среднее..., плотность соответственно тож увеличивается - а формула остается для среднего давления..)) как то не совсем серъезно
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 17:06 | Сообщение # 26
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Специальная версия для AntonNUR, качайте на здоровье.
Прикрепления: 1_0.rar (65.5 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 17:40 | Сообщение # 27
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Сейчас готовится новая версия программы расчета коллектора в которой расчет будет вестись непосредственно по вводимому давлению и температуре газа.
 


AntonNURДата: Вторник, 17.02.2009, 18:00 | Сообщение # 28
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот за это большой респект. С газом немного интереснее чем с водой - давление и температура заметно меняют его состояние.

Добавлено (17.02.2009, 18:00)
---------------------------------------------
Может вам расширить свою деятельность и сделать еще Proekt-teplo? Будет все в одном месте - очень удобно .

 
 
proekt-gazДата: Вторник, 17.02.2009, 18:56 | Сообщение # 29
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Quote (AntonNUR)
Может вам расширить свою деятельность и сделать еще Proekt-teplo? Будет все в одном месте - очень удобно .

Можно wink но некому работать.
 
 
ScreamerДата: Четверг, 19.02.2009, 23:13 | Сообщение # 30
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за программку. smile

Один вопрос: В расчёт заложен какой-либо коэффициент запаса (тут http://proekt-gaz.ucoz.ru/forum/2-1-2 в сообщении 28 упоминался коэффициент 1.2), или считает точно по формуле, а запасаться - личное дело проектировщика? Надеюсь, второй вариант, так удобнее.

Да, и в справке по программе исправьте указания - вводить надо максимальный расход газа не всех котлов, а только одного, так как обычно пускаются они в каскадном режиме, по очереди. Либо количество котлов для которых возможен ОДНОВРЕМЕННЫЙ пуск. Вообще котельная автоматика не позволит разом стартовать пяти котлам, так зачем городить такой коллектор? Разница в результатах получается существенной. wink

Сообщение отредактировал Screamer - Четверг, 19.02.2009, 23:13
 