Повторю вопрос Quote (Eлена)Тут смотрели http://proekt-gaz.ru/load/2/ Я так понимаю в этой программе рабочий расход газа в % надо указывать при стандартных условиях? Т.е. как правильно воспользоваться этой программкой для подбора диф.манометра?
Рабочий расход - это расход при конкретном давлении, его и применяют в программе и он в физических единицах, а не в процентах. А давление в формуле - это рабочее давление при при котором у вас счетчик меряет рабочий расход и для этого расхода вы рассчитываете перепад.
верхний предел измерений счетчика - это 100%, посчитайте сколько процентов от ста будет Ваш расход в р.у., пример: по счетчику верхний предел 400 м3 в р.у., по проекту в р.у. максимальный расход всего ГИО = 200 м3, значит рабочий расход для программы в данном случае равен 50%. Я понимаю так!
И получаем перепад на счетчике.. к полученному перепаду прибавляем 50%, и поэтому диапазону выбираем диф. манометр.
Реально, этой предложенной прогр-й, пользуетесь ли вы господа проектировщики для подбора диф.маномнтра на счетчик? и на сколько она точна и универсальна?