Газ в летний домик
AlonsoДата: Среда, 15.12.2010, 17:56 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Есть дом, есть летний домик. расстояние между ними 10-12м. В дом по фасаду ведем газ; в летний домик просят трубу на газовую плиту, как лучше сделать: ставить опоры и идти поверху либо уйти в землю и сделать антикоррозийную защиту? либо послать хозяйку?
 
 
LevaKДата: Среда, 15.12.2010, 19:21 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если есть возможность - положить полиэтилен в землю от дома до летней кухни.
Можно положить сталь и соединить ее с трубой подводящего газопровода кабелем (проводом) для обеспечения ЭХЗ на трубе во дворе. Кабель можно проложить по стене дома от стояка на вводе до стояка к кухне.
Не забыть эл.изолирующие соединения на опуске в землю и на подъеме из земли.
Можно проложить Ду20 (15) по опорам во дворе, но они обычно всегда мешают, надземный газопровод хозяину придется красить и бояться, что упадет дерево и повредит трубу. Хотя, если опоры на мешают - то вполне можно.
Лично я сторонник подземки. Ее закопал и забыл.
 
 
AlonsoДата: Среда, 15.12.2010, 20:00 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
просто проложить полиэтилен не получиться.. т.к подводят среднее давление к ШРП (дрп1). пройдет ли такой варант: на фасаде со стороны дома делаю тройник, подхожу к земле; делаю неразъемное соединение полиэтилен-сталь какойнибудь frialen.. прохожу 10 метров полиэтиленом и выхожу также у домика?

Как делать проект? отдельно? или можно сделать единую аксонометрию и планы двух домов?

 


zorik2Дата: Среда, 15.12.2010, 21:05 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Alonso)
Как делать проект? отдельно? или можно сделать единую аксонометрию и планы двух домов?

Если один хозяин и ТУ на дом и летний домик то должен быть один узел учета, все это и имел ввиду LevaK и далее от узла учета на летний домик.
Можно сделать одну аксонометрию и два плана на дом и летний домик.
 
 
AlonsoДата: Среда, 15.12.2010, 22:18 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ну я блин сначала написал.. потом про ТУ подумал smile Спасибо!
 
 
LevaKДата: Четверг, 16.12.2010, 12:39 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Alonso)
подводят среднее давление к ШРП (дрп1)

От жилого дома до летней кухни тянуть газопровод НИЗКОГО давления ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА.
Как правило, у нас вместе с жилым домом газифицируется и летняя кухня, все в одном проекте и по одним техусловиям, аксонометрия общая, план летней кухни отдельно или на одном с планом жилого дома листе.

 


  • Страница 1 из 1